消防喷淋管按照规范是要刷红漆的,但是为了节约成本,改用色环,但是色环的间距一般选用多长一个啊?
建筑 消防 刷漆 色环
举报该问题
推荐答案 2011-11-07
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005)》5.1.11条要求:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/88NGv3v38.html
其他回答
第1个回答 2011-11-03
涂料十大品牌,奥林波司涂料,招商加盟进行中,美国奥林波司漆涂料招商,全球涂料十一强,全美涂料第六强,强强联手,打造未来,奥林波司漆欢迎您的加盟代理.欢迎百度“奥林波司”了解详细招商政策.
第2个回答 2011-11-02
3米
相似回答
消防管
规定
要刷红漆
吗
答:
不一定都
要刷红色,
你可以刷红色
色环,
在管道上喷字。只能区分出管道就行
消防喷淋管
弯头需要涂油漆吗
答:
这个喷淋头弯头不须要涂油漆的。喷淋管道根据规范要求的是设管道色环,
色环间距不超过4m的
,这个支管不需要的。
消防管道标识距离
规范,
请教大神
,消防喷淋
和消火栓管道要分别在管身...
答:
应分别符合4.5、5.4的规定。
是不是室内
消防
栓管道必须
刷红漆
?有什么
规范
?
答:
也需要满足以下要求:在管径为50mm或50mm以上的配水干管或配水管上于少应设置一个防晃支架,管道过长或改变方向时必须增设防晃支架。相邻两喷头间的管段上至少应设一个吊架。当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置。(3)吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物上,安装位置应符合规范要求。
关于
消防管刷漆
?
答:
理论上是可以的。具体还要看设计要求和甲方招标文件要求的。有些设计的明装管道银粉漆2道,有些醇酸调和漆2道,设计如果没有要求,建设单位招标和合同也没有约定的,立管,水平管和泵房管道
采用色环
可以满足验收要求。
消防管
规定
要刷红漆
吗
答:
红色一般
代表或起到警示作用,所以规定为红色。
管道阀门安不上,管道之间
的间距
太紧,怎么办?
答:
(二)管道安装包括:生活给排水管道、雨污水管道、消防管道、医院气力输送管道、氧气管道、空气管道、煤气管道、空调水管道、通风空调管道、防排烟管道等。1、管道布局问题:——成排管道布局不统一,阀门、仪表等高度、方向不一致,不美观。——管道与结构、装饰、电气等专业布置不符合
规范,
上下左右位置、间距没有处理好...