消弧线圈并联中电阻有什么用
什么
时候用小
电阻
接地,什么时候
消弧线圈
接地?
答:
这两者都是用于中心点不接地系统中
的
。由于中心点不接地系统单相接地故障时只有供电回路产生的电容电流流过,所以一般在电容电流小于5A时,采用
消弧线圈
接地,用消弧线圈产生的电感电流来抵消电容电流(电感电流和电容电流在相位上相差180度),使得供电系统发生单相接地故障时,基本没有故障电流流过故障点。而...
消弧线圈的
直流
电阻
很小,而电抗很大。如何理解
答:
消弧线圈
的结构与单相变压器的结果相似,内部结构是一个具有多间隙铁心得可调线圈,它
的电阻
值很小,是指对直流电而言,线圈的直流电阻值R=U/I;感抗值很大,是指对交流电而言,感抗XL=2πfL
消弧线圈的
原理消弧线圈的原理是
什么
答:
关于
消弧线圈的
原理,消弧线圈的原理是什么这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、消弧线圈 电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,当单相出现断路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的电容电流相加为流过断路接地点的电流,电感电容上电流相位相差90度,相互...
经
电阻
接地
的
形式和经
消弧线圈
(
并联
接地电阻)接地的形式优缺点有哪些...
答:
同样地,中性点不接地系统
的
缺点,中性点
消弧线圈
接地系统亦全有仅是出现最大幅值弧光过电压概率小些。这是因消弧线圈降低了单相接地时的建弧率。消弧线圈接地方式的使用是否成功很大程度上还取决于消弧线圈,跟踪系统,选线装置本身的可靠性。中性点高值
电阻器
接地系统的优缺点 中性点高值电阻器接地系统是...
高压避雷器的原理和作用?
消弧线圈的
原理和作用?直流电源装置的原理和作...
答:
避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。避雷器是使雷电流流入大地,电气设备不产生高压的一种装置,主要类型有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等。---
消弧线圈的
原理和作用正常运行时中性点电位为0,没有电流经过消弧线圈,当...
什么
时候用小
电阻
接地,什么时候
消弧线圈
答:
1-
消弧线圈
装置:压系统中性点接地方式选用技术导则1适用范围本导则规定了10kV、20kV和35kV三个电压等级的中压系统中性点接地方式的选用技术原则,并给出了消弧线圈和小
电阻
装置及其配套接地变、电流互感器等设备
的
推荐配置原则。本导则适用于江苏电网中压系统中性点接地方式的选用。2规范性引用文件本导则引用了下列标准的...
消弧线圈
与灭弧线圈的区别?
答:
而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经
消弧线圈的
电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地迅速消除而不致引起过电压。灭弧室是盆状的,底部有孔,动触头在孔...
什么
是脱谐度?(
消弧线圈
)
答:
消弧装置能自动跟踪电网参数的变化,自动测量电容电流,自动调整补偿电流, 过补、欠补均可运行,方式非常灵活。能较好地抑制弧光接地过电压、断线过电压和传递过电压等。
消弧线圈的
调谐方式可分为预调式和随调式两种。依据消弧线圈电抗的调节方法,可分为电动有载调匝式、直流偏磁式、调气隙式、调容式等等...
请问为
什么有的
系统采用中性点经高阻接,有的采用
消弧线圈
接地?
答:
两种接地方式分别适用于不同的场合,不存在其中一个先进的问题。一般来讲,在易燃易爆区域采用
消弧线圈
的多,而大型工业中使用高电阻的多。消弧线圈并不是一个淘汰技术,只能说这种方式在国内使用较早,而大电阻接地是在上世纪80年代从美国引入的技术。实际上还有
中电阻
接地、小电阻接地等很多接地方式 ...
三相短路时
消弧线圈
能否起作用
答:
所以电网正常运行时,或发生单相接地故障以外的其它故障时,小脱谐度
的消弧线圈
给电网带来的不是安全因素而是危害。综上所述,当电网未发生单相接地故障时,希望消弧线圈运行在远离谐振点。运行在完全状态下的消弧线圈一般都会投入阻尼
电阻
来抑制谐振过电压,实际运行经验表明,有良好的收效。