单相触电和两相触电哪个更危险
答:
原因:1、等位电差小。或变压器离触电位置很远,衰减了电流当在变压器附近的某处用电设备上出触电时候就危险了。2、在老式的变压器解法中零线和地线是混到一个接线柱之后再人地的。就是所谓的三相四线制,现在三相五线制的情况就不一样了,地线和零线是分开的了。3、大地也是导体也有
电阻
,不同地质的...
接地
电阻
柜价格举例 产品作用特点说明
答:
而且紧凑的结构也使得它便于安装使用。那么有兴趣了解或者想购置的朋友,不妨参考下文一起来学习一下关于接地
电阻
柜多方面的知识吧,包括价格的对比以及产品作用特点。一、接地电阻柜的作用 我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经
消弧线圈
接地(谐振接地)、中性点经电阻...
消弧线圈
接地装置中阻尼
电阻
的作用?谢谢
答:
1、避开谐振点 2、降低中性点偏移电压 3、
电阻
消耗能量,降低过电压幅值
消弧线圈
的作用
答:
最大限度减小故障点热破坏作用及接地网电压。
消弧线圈
结构的特点是电控无级连续可调消弧线圈,全静态结构,内部无任何运动部件,无触点,调节范围大,可靠性高,调节速度快。利用施加直流励磁电流,改变铁芯的磁阻,从而改变消弧线圈电抗值的目的,它可以带高压以毫秒级的速度调节电感值。
消弧线圈
的原理
答:
从发挥
消弧线圈
的作用上来看,脱谐度的绝对值越小越好,最好是处于全补偿状态,即调至谐振点上。但是在电网正常运行时,小脱谐度的消弧线圈将产生各种谐振过电压。如煤矿6KV电网,当消弧线圈处于全补偿状态时,电网正常稳态运行情况下其中性点位移电压是未补偿电网的10~25倍,这就是通常所说的串联谐振过电压。除此之外,...
小电流接地系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈
接地?
答:
中心点经
消弧线圈
接地仅是小电流接地系统的一种,还有劲经高电阻接地、经二次接
小电阻
的变压器接地以及中电阻接地等,消弧线圈是为了抵消线路产生的电容效应,从而减少在发生单相接地故障时中心点产生的过电压数值
消弧线圈
二次绕组串联阻尼
电阻
的作用
答:
Ubd表示电源电压不平衡电压,v表示脱谐度(有的书上叫做失谐度),d表示系统阻尼
电阻
,因此,要想使得中性点电压降低,需要使得v或d增大,为了保证单相接地电流的补偿效果,v一般是一定的,因此只能提高d,
消弧线圈
二次侧阻尼电阻的作用就是提高d,使得消弧线圈两端的电压不致抬高,防止其绝缘破坏等。
中性点经
消弧线圈
接地电力系统的补偿方式?
答:
对于中压电网,因接地电流得到补偿,单相接地故障并不发展为相间故障,因此中性点经
消弧线圈
接地方式的供电可靠性高于中性点经
小电阻
接地方式。中性点经消弧线圈接地电力系统介绍:1、调匝式自动跟踪补偿消弧线圈。调匝式消弧线圈是将绕组按不同的匝数抽出分接头,用有载分接开关进行切换,改变接入的匝数,...
消弧线圈
的原理是什么
答:
消弧线圈
的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等...
消弧线圈
的原理消弧线圈的原理是什么
答:
1、
消弧线圈
电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,当单相出现断路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的电容电流相加为流过断路接地点的电流,电感电容上电流相位相差90度,相互补偿。2、当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。