消弧线圈并小电阻阻值
跪求!一些电力系统继电保护的考试题目!
答:
(2)其保护范围主要是本线路末端,并延伸至下一段线路的始端。.论述题342.>小接地电流系统中,为什么单相接地保护在多数情况下只是用来发信号,而不动作于跳闸?答案:小接地电流系统中,一相接地时并不破坏系统电压的对称性,通过故障点的电流仅为系统的电容电流,或是经过
消弧线圈
补偿后的残流,其数值很小,对电网运行...
小电流选线的选线方法
答:
谐波平方和方法是将各线路3 、5 、7 等谐波分量的平方求和后进行幅值比较,幅值最大的线路选为故障线路。虽然能在一定程度上克服单次谐波信号小的缺点,但并不能从根本上解决问题。2、有功分量法零序电流有功分量是根据线路存在对地电导以及
消弧线圈
存在
电阻
损耗,故障电流中含有有功分量,非故障线路和...
中性点不接地或经
消弧线圈
接地的电力系统,发生单相接地故障时,可继续...
答:
9.2.3 可选用合理的配电自动化方式辅助实现故障的快速判断、隔离、故障定位信息上传等功能,并应与变电站馈线开关、线路开关、线路故障指示器等功能和设置相结合。9.2.4 中性点不接地或经
消弧线圈
接地系统发生单相接地故障后,线路开关宜在延时一段时间(最短约10s,级差3s)后动作于跳闸,以躲过瞬时...
小电流接地选线装置的原理是什么?有没有网友晓得?
答:
电流接地选线装置,是一种电力行业使用的保护设备。该设备适用于3KV-66KV中性点不接地或中性点经
电阻
、
消弧线圈
接地系统的单相接地选线,用于电力系统的变电站、发电厂、水电站及化工、采油、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统,能够指示出发生单相接地故障的线路。
10kV
消弧线圈
的中性点接地有什么规定吗?
答:
4.新建10kV(20kV)配电系统接地方式及接地装置参数的选取,应根据配网系统5-10年的发展规划确定。5.10kV(20kV)配电系统中性点接地方式应首选小电阻接地方式,对供电可靠性有较高要求的,经论证分析后,可选用消弧线圈并联小电阻接地方式。无论采用小电阻或
消弧线圈并小电阻
接地方式,均可配置小电流选线...
母线上增加
小电阻
接地变装置会引起单相短路电流增大吗
答:
1、母线增加接地变
小电阻
接地装置会引起单相接地短短路电流增大。正是要靠这个增大的电流来使接地线路跳闸。小电阻接地在系统单相接地故障后会产生大电流,是因为接地变压器零序阻抗很小,接地后基本所有中性点位移电压都加在中性点小电阻上,所以在单相接地故障时会产生较大电流,正常运行几乎没有电流。2、...
请问为什么有的系统采用中性点经高阻接,有的采用
消弧线圈
接地
答:
因此出现了许多方法来限制这种情况的出现:1 就是通过高
电阻
将中心点接地,一旦发出上述故障,能够人为地增加故障点的接地电流值,增加保护的灵敏度,使得保护动作,断开电源;2 将中心点通过
消弧线圈
接地,由于消弧线圈将产生电感电流,其相位与输电线路产生的电容电流正好相差180度时间角,因此互相抵消,使...
...引线或输电线路导线接头的质量,不应该选用测量绝缘
电阻
吗...
答:
接线之间有接触
电阻
,阻值很小。应该用电桥测量。两线间的
小阻值
不能称之“绝缘”电阻。
为什么35kV系统
小电阻
接地时站用变压器和接地变压器不宜合并
答:
1、没有规定站用变压器和接地变压器不宜合并使用,实践中也有许多设计院将二者设计成一个共用,也有许多这样的情况在运行。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级
线圈
、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和...
某35kV系统接地电容电流为20A,采用
消弧线圈
接地方式,则所要求的变电站...
答:
但不应大于4Ω,且保护接地接至变电站接地网的站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:R≤120/Ig式中,Ig为计算用的接地网入地对称电流(A)。则接地
电阻
取计算值和4Ω中的较小者:R≤120/Ig=120/20=6Ω因此变电站接地电阻不应大于4Ω。