77问答网
所有问题
当前搜索:
消弧线圈并小电阻阻值
消弧线圈
后为什么还得接阻尼
电阻
箱?
答:
这样在运行中,即使处于全补状态,因
电阻
的阻尼作用,避免产生谐振,而且中性点电压不会超过15%相电压,满足规程要求,使
消弧线圈
可以运行于过补、全补或欠补任一种方式。阻尼电阻可选用片状电阻,根据容量选用不同的
阻值
。当系统发生单相接地时,中性点流过很大的电流,这时必须将阻尼电阻采用电压、电流...
有关
消弧线圈
的工作原理
答:
V=(IC-IL)/IC 当V=0时,称为全补偿,当V>0时为欠补偿,V<0时为过补偿。从发挥
消弧线圈
的作用上来看,脱谐度的绝对值越小越好,最好是处于全补偿状态,即调至谐振点上。但是在电网正常运行时,小脱谐度的消弧线圈将产生各种谐振过电压。如煤矿6KV电网,当消弧线圈处于全补偿状态时,电网正常稳态...
消弧线圈
并联阻尼
电阻
怎么计算??...
答:
把一次串
阻值
折算到二次即可,
低
电阻
接地问题
答:
中性点经低阻接地和中性点直接接地没什么大区别,接地
电阻
我记得是1K。这两种都是大接地电流系统。这个系统的好处就是,发生单相接地故障时能迅速切断故障相,保证人身安全。而中性点经
消弧线圈
接地和中性点不接地是小接地电流系统。这个系统发生单相接地故障后,允许运行一段时间。低的接地电阻才能保证安全...
消弧线圈
运行规定
答:
1.
消弧线圈
在最高档位运行,过补偿情况下,而此时脱谐度大于5%(说明消弧线圈总容量裕度很小或没有裕度)。 2. 中性点位移电压大于15%相电压。3. 消弧线圈、阻尼
电阻
箱、接地变压器有异常响声。(六)手动调匝消弧线圈切换分接头的操作规定1. 按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头。2. 切换分接头前,应...
如何选择
小电阻
接地成套装置中
的电阻值
答:
按照a)所选择
的电阻值
,当过渡电阻不大于100Ω时,保护灵敏度一般没有问题,对电缆为主的配电线路,过渡电阻一般都小于100Ω。C、按降低对通信线路的干扰影响考虑 对于35kV和10kV配电系统来说,在中性点由原来的不接地或经
消弧线圈
接地方式改为经
小电阻
接地方式的情况下,当发生单相接地短路故障时,由于...
电力系统35kV经
消弧线圈
接地,属于小接地电流方式吗?
答:
因为周五检测接地接地
电阻
应该在四欧姆以下。
经
电阻
接地的形式和经
消弧线圈
(并联接地电阻)接地的形式优缺点有哪些...
答:
同样地,中性点不接地系统的缺点,中性点
消弧线圈
接地系统亦全有仅是出现最大幅值弧光过电压概率小些。这是因消弧线圈降低了单相接地时的建弧率。消弧线圈接地方式的使用是否成功很大程度上还取决于消弧线圈,跟踪系统,选线装置本身的可靠性。中性点高
值电阻器
接地系统的优缺点 中性点高值电阻器接地系统是...
中性点接地中性点不同的接地方式与供电的可靠性
答:
我国中压电网的供电系统主要采用小电流接地系统,包括中性点不接地和经
消弧线圈
或电阻接地两种方式。其中,消弧线圈接地方式已运行多年,但近年来
小电阻
接地方式在部分区域逐渐普及。小电阻接地方式源于美国,旨在限制弧光接地过电压,通过较小电阻泄放线路过剩电荷。小电阻接地方式的优点在于,单相接地时健全相...
中性点接地
电阻
与
消弧线圈
有什么区别?
答:
中性点接地
电阻
柜的优点的结构简单,设备运行维护量小,造价成本相对较低。缺点是当系统发生单相接地故障时会当即跳开故障线路,对于一些要求不能随意停电跳闸的系统不适用,同时开关柜综合保护设定很关键一定要设置精确,否则影响系统及电阻柜自身的安全运行。在有一些以前安有消弧经圈的系统中随着
消弧线圈
的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消弧线圈与小电阻合环
10kv小电阻阻值
小电流接地和小电阻接地
小电阻阻值
接地变并联小电阻
小电阻
小电阻接地工作原理
小电阻接地原理是什么
小电阻接地故障分析