77问答网
所有问题
当前搜索:
正压送风风速要求
空调风量与面积怎么计算
答:
2、满足空调房间
正压要求
。就是说如果这个房间有排风,那至少新风量要大于排风量,来实现空调房间的正压;3、新风量至少为总送风量的10%。以上三个原则,计算后取最大的那个值 空调风量与面积怎么计算2 空调匹数和风量怎么换算 匹数从制冷量参数换算,风量可由
风速
计测量。空调机的制冷量是在GB标准...
...风机分别通过模块启动风机么?现在是消防检测是什么
要求
答:
现今最直观也是最简单的做法就是多线直接启动,虽用模块控制启动也被允许,但前提是需联动的相关设备要正常。当然,消防排烟风机控制一般设置2个模块,一个多线模块,1个控制模块。控制模块用于防火阀停风机 ;多线模块用于远程手动控制。也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风...
地下建筑加压
送风
防烟系统的计算/连公式都没有,记住是地下,别发高层的...
答:
因此,按保持加压区域内一定
正压
值所需送风量、保持该区域门洞
风速
所需送风量以及采用常闭
送风
阀门的总漏风量三部分之和计算加压送风量是较合理、较安全的。3.3 两种方法的比较 比较国家
规范
和上海规程,在计算楼梯间的加压送风量时,上海规程增加了着火时非开启门的漏风量,即保持加压部位规定正压值所需...
浅谈高等学校厨房通风空调设计?
答:
送风口可采用扩散型散流器,
送风
温度一般20~23℃,相对湿度为95%左右,风口喉部
风速
小于2.5m/s,风口扩散角θ=20°,送风口中心应与单个炉灶中心面重合,风口与抽油烟罩水平距离200mm,高度为1.8~2.3m。其卷吸风量
要求
尽量小且覆盖面尽量大,保证厨师操作时被新鲜空气包络。空调风来源于新风机组或组合式...
关于米粉店的厨房排烟风柜排风量以及功率的问题
答:
送风量方面,厨房内应保持负压状态,但负压值不大于5Pa。如果
正压
,厨房油烟味会窜到餐厅,引起顾客不适;但负压过大,炉灶会脱火,影响炉灶燃烧效果。厨房
送风
系统通常指:室外新风 空调送风,按排风量的80%~95%考虑。烟罩吸入口速度通常取0.5m/s,喉管取5m/s,通过管道的排
风速度
一般不低于10m/s...
前室和走道的余压阀大小如何选取?
答:
风量是根据
风速
法计算的
正压送
风量与压差法计算的正压送风量差值(Lv-Ly)
新风没有回风口影响效果吗
答:
所以在空气调节区内的气流流型主要取决于
送风
射流,而回风口的位置对室内气流流型及温度、速度的均匀性影响不大。设计时,应考虑尽量避免射流短路和产生“死区”等现象。采用侧送风时,把回风口布置在送风口同一侧,效果会好一些。关于走廊回风,其横断面
风速
不宜过大,以免引起扬尘和造成不舒适感。
中央新风系统机外静压和机内静压是什么意思?静压越高
送风
越远吗?
答:
静压(Pi):由于流体分子不规则运动,作用于管壁方向的压强称为静压。计算时,以绝对真空计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。新风系统中的空气静压均指相对静压。动压(Pb):从流动力学的方面讲,由于流体流动而具备的动能,称之为动压,只要风管内空气流动就具有一定的...
请问怎么计算酒店厨房的排烟系统用多大的风管和多大的风量的风机?_百 ...
答:
厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计百算排风量。按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面
风速
计算。算出来较大的那个排风量就是设计排风量。利用设计排风量计算管道的截面尺寸知和选用风机。防排烟风管:平时是关闭的,当发生火灾...
厂房通风有几种措施
答:
二、环保空调 环保空调也称工业冷风机,是不带压缩机、利用水蒸发吸热降低空气温度的设备,通过输送大量凉爽的空气进入室内、可以驱赶闷热空气同时中和高温,直接吹在人身上效果更好。比较好的有:科瑞莱、佳天下、企鹅风、佳锋,等,特点是:不产生污染、能耗低、风量大、投入成本中等。而负压风机作为排风...