中央新风系统机外静压和机内静压是什么意思?静压越高送风越远吗?

如题所述

静压(Pi):由于流体分子不规则运动,作用于管壁方向的压强称为静压。计算时,以绝对真空计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。 

新风系统中的空气静压均指相对静压。

动压(Pb):从流动力学的方面讲,由于流体流动而具备的动能,称之为动压,只要风管内空气流动就具有一定的动压。它是一个与流体密度、流速平方、重力加速度有关的表达式


扩展资料:

静压的大小决定的是送风的距离或克服阻力的能力,在新风安装过程中,因为需要大面积的管路铺设,新风在运输过程中会存在一定的风损,而静压越高则越能保障新风的正常输送。这就相当于水管,水压大到一定程度,自然就有水了。

对于任何一个风机来说,都有一个全压,而全压=静压+动压;动压确保了风量大小,静压确保了风量不变风可以送多远距离;也就是说,通常说的“出风静压”就是您所说的“机外静压”,主要用来表示“确保风量不变的情况下可以克服的风管道阻力大小”;改变风机电机或者更换电容、改变电压时,机外静压会发生变化。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-21

安装新风机的时候,有朋友经常在参数指标栏中看到“机外静压**Pa”,但你知道这机外静压指的是什么吗?机外静压、动压和新风机送风距离又有什么关系呢?造梦者新风就跟大家来捋一下关于新风系统的几个关键概念。

在说静压之前,我们先看下与它相关联的其他风压:

动压(Pb):从流动力学的方面讲,由于流体流动而具备的动能,称之为动压,只要风管内空气流动就具有一定的动压。它是一个与流体密度、流速平方、重力加速度有关的表达式。

静压(Pi):由于流体分子不规则运动,作用于管壁方向的压强称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。新风系统中的空气静压均指相对静压。

注:在流体流动时会与管壁产生摩擦,分子间冲击加剧产生损耗能量,这部分损耗我们称为压力损失,也可说是压损。

全压(Pa):全压、静压、动压之前的关系:全压=动压+静压。

静压是单位体积气体所具有的势能,是一种力,它的表现将气体压缩、对管壁施压。管道内气体的相对静压因是以大气压为参考,当高于周围的大气压时,就为正压;低于周围大气压时就为负压;动压是单位体积气体所具有的动能,也是一种力,它的表现是使管内气体改变速度,动压只作用在气体的流动方向恒为正值。

机外余压:

机外余压,指的是风机类的设备,在扣除设备内所有部位的损失后,在出口部位所能提供的能量总和,因此在通常意义上机外余压可以理解为机外全压,但市面上也有厂商标注是机外静压的,这是因为在测试风机设备出口压力时把动压看成是0。

造梦者中央新风纯原装进口的机型有两款:DM-2400-IMP和DM-2500-IMP,前者机外余压是100pa,后者的机外余压是150pa。

需要注意的是:机外余压的概念并非是一标准性的,必然是考虑机组本身的压力损失后所得的全压。

从上面的分析了解到,静压能将气体压缩、对管壁施压,那它会不会像捏住水管头那样,把水管截面由圆形变为扁形,以此增加水流撒向的距离,增大新风机的静压送风距离会不会更远呢?

根据实践得出,在新风机出风口加个静压箱是不能延长送风距离的,它只是降低系统的动压,增大静压,实现风量分配的更均匀,降低风噪,具有一定的消声作用。

若想送风距离远,需要选择合适的管径和风速。

目前造梦者新风所使用的是进口品牌DRS食品级双层管,直径为90mm,而造梦者新风主机的进风口径为160mm,由此可以计算进风量。

风量=风速×风管的截面积

但考虑到风损,随着输送距离越远,管道的风量损失就越大,一般而言,1m的风压损失5pa,如果有直角或者三叉角,风损会大一些,到了末端能提供的风量就会变小,这也是为什么建议主管道最长不超过15m。

第2个回答  2017-03-16
全压(Pa):全压、静压、动压之前的关系:全压=动压 静压。
静压是单位体积气体所具有的势能,是一种力,它的表现将气体压缩、对管壁施压。管道内气体的相对静压因是以大气压为参考,当高于周围的大气压时,就为正压;低于 周围大气压时就为负压;动压是单位体积气体所具有的动能,也是一种力,它的表现是使管内气体改变速度,动压只作用在气体的流动方向恒为正值。

机外余压:
机外余压,指的是风机类的设备,在扣除设备内所有部位的损失后,在出口部位所能提供的能量总和,因此在通常意义上机外余压可以理解为机外全压,但市面上也有厂商标注是机外静压的,这是因为在测试风机设备出口压力时把动压看成是0。
注:机外余压的概念并非是一标准性的,必然是考虑机组本身的压力损失后所得的全压。
从上面的分析了解到,静压能将气体压缩、对管壁施压,那它会不会像捏住水管头那样,把水管截面由圆形变为扁形,以此增加水流撒向的距离,增大机组静压送风距离会不会更远呢?
根据实践得出,在机组出风口加个静压箱是不能延长送风距离的,它只是降低系统的动压,增大静压,实现风量分配的更均匀,降低风噪,具有一定的消声左右,若想送风 距离远,需要通过水力计算,选择合适的管径和流速。但随着输送距离越远,管道的水头损失就越大,系统的能耗就加大,到了末端能提供的风量就越小。这也是,为什么厂商建议主管道最长15m。
在选择家用中央新风时,除了看机外静压外,还需要结合PQ曲线分析当外界压力达到**Pa时,它每小时换气量是多少立方米。机外静压如果达不到,就会影响新风的出风量 ,直接降低室内换气频率。例如,设计师给出的参数是1200风量,要求静压达到150PA,通俗讲,只有机组达到150PA静压时,1200m?风量才会实现,若达不到,每小时 120m?的风量就达不到了,具体的能到达多少,需要根据机器的性能曲线计算,得出的风量就是在150PA机外静压达不到时获得新风量。
结语:
以上就是分享的内容,机外静压、PQ曲线二者结合才能真实的反应出机器性能好坏,分析出机组最大承受的送风管长度。另外,中央新风系统的安装方面合理性是改善室内 空气质量的关键点,所以,选择布管精准的设计图纸,技术娴熟的安装师傅至关重要。爱品生本回答被提问者和网友采纳