请教暖通高手,关于板式换热器如何算换热面积?
已知有18KW的换热量,70度--冷到---45度。流量是8-10吨,求换热面积。 我们是用在空调上的,介质是水 我想知道是怎么算的,希望高手回答的详细点,最好有公式的都写上。谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-10-08
已知热负荷、一次侧进出口温度及流量,但少了一关键条件,即是二次侧进出口的温度是多少?
在以上数据齐全的条件下,根据公式Q=K.A.△Tm
换热面积等于总热负荷除以传热系数和平均对数温差值
相似回答
板式换热器换热
系数一般是多少,与换热效率有什么关系
答:
板式换热器换热
系数是衡量传热性能高低的指标,不同结构的换热器,在同样的流体处理和温度处理过程时,传热系数是不一样的。表示设备的传热性能不一样。比如水-水换热设备,采用
板式换热器,传热
系数在3000~7000W/㎡*℃左右。而采用管式换热器在1000~2000左右。这里表示
板式的传热
性能更高。一热即在凝固...
在
暖通
中板换的作用,
答:
板式换热器结构紧凑,单位体积内的换热面积为管壳式的2~5倍
,也不像管壳式那样要预留抽出管束的检修场所,因此实现同样的换热量,板式换热器占地面积约为管壳式换热器的1/5~1/8。只要增加或减少几张板,即可达到增加或减少换热面积的目的;改变板片排列或更换几张板片,即可达到所要求的流程组合,适应...
换热面积
为2.636平方米,需要何种规格的
板式换热器,
以及该换热器的相关...
答:
可采用威海三宜
暖通
生产的
板式换热器,
304不锈钢制作,选型为3E005-60,单片
换热面积
0.048平米,板片数60片,热流道30,冷流道30.板片厚0.5MM,EPDM垫片,防腐喷塑端板。
板式换热器
答:
编辑本段板式换热器的设计特点 1、高效节能:其换热系数在3000~4500kcal/m2·°C·h,比管壳式换热器的热效率高3~5倍。 2、结构紧凑:板式换热器板片紧密排列,与其他换热器类型相比
,板式换热器
的占地面积和占用空间较少
,面积
相同
换热
量的板式换热器仅为管壳式换热器的1/5。 3、容易清洗拆装方便:板式换热器靠夹紧...
板式换热器
应用场合
答:
1. 制冷领域:板式换热器在冷凝器和蒸发器中扮演重要角色,帮助维持温度控制。2.
暖通
空调:在建筑中,它是锅炉配合的中间换热器,特别是在高层建筑中,确保了舒适的室内温度管理。3. 化学工业:在纯碱、合成氨、酒精发酵和树脂合成等过程中
,板式换热器
用于冷却环节。4. 冶金工业:铝酸盐母液的加热或冷却...
板式换热器
有效换热板数
如何
确定
答:
有效换热板数是指总板片数减去2。你这个问题问的~~~根据参数算出总
的传热面积,
然后选型,每个厂家都有自己的型号,根据选的型号查出此型号板换的单板
换热面积,
然后用总的除以单板换热面积就得到总板片数,再减掉2张就是有效的换热板片数了。
板式换热器
用到什么地方起什么作用
答:
在高层建筑中,以水,乙二醇等为换热介质的
暖通
空调系统常会具有极高的静压力,采用
板式换热器
做为压力阻断器,可将较高的静压分解为几部分较小的压力,从而降低系统对泵,阀,冷热水机组等设备的压力要求,节约设备的投资费用及运营成本。4:冰蓄冷系统 采用板式换热器的冰蓄系统对电网起到削峰填谷的...