板式换热器的换热面积是如何计算的

如题所述

第1个回答  2019-01-17
(1) 求热负荷Q: Q=G.ρ.CP.Δt
(2) 求冷热流体进出口温度:t2=t1+ Q /G .ρ .CP
(3) 冷热流体流量:G= Q / ρ .CP .(t2-t1 )
(4) 求平均温度差Δtm
Δtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2
(5) 选择板型
若所有的板型选择完,则进行结果分析。
(6) 由K值范围,计算板片数范围Nmin,Nmax
Nmin = Q / Kmax .Δtm .F P .β Nmax = Q / Kmin .Δtm .F P .β
(7) 取板片数N(Nmin≤N≤Nmax ) 若N已达Nmax,做(5)。
(8) 取N的流程组合形式,若组合形式取完则做(7)。
(9) 求Re,Nu Re = W .de / ν Nu =a1.Rea2.Pra3

(10)求a,K传热面积F a = Nu .λ / de
K= 1 / 1/ah+1/ ac+γc+γc+δ/λ0
F= Q /K .Δtm .β
(11)由传热面积F求所需板片数NN NN= F/ Fp+ 2
(12)若N<NN,做(8)。
(13)求压降Δp Eu = a4.Rea5

Δp = Eu .ρ.W2 .ф
(14) 若Δp>Δ允 ,做(8); 若Δp≤Δ允 ,记录结果 ,做(8)。
注: 1.(1)、(2)、(3)根据已知条件的情况进行计算。 2.当T1-t2=T2-t1时采用Δtm = (T1-t2)+(T2-t1)/2 3.修正系数β一般0.7~0.9。
4.压降修正系数ф ,单流程ф度=1~1.2 ,二流程、三流程ф=1.8~2.0,四流程ф=2.6~2.8。 5.a1、a2、a3、a4、a5为常系数。
相似回答