答:
机房防雷
工程一般要做以下几步:★ 做好机房接地根据国际GB50174—93《电子计算机房设计规范》,交流工作地、直流工作地、保护地、防雷地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定。如果计算机
系统
直流地与其他地线分开接地,则两地极间应间隔25米。★ 做好线路防雷1)在动力室电源线总配电盘上...
机房防雷
接地怎么安装和配置
答:
您好!计算机
机房防雷
接地需做的四个方面,供参考:1、考虑到雷电或其他电信设备的干扰,计算机房不宜设置在大楼的顶层或靠外墙侧,特殊情况限制的,应设置屏蔽层防止雷电干扰。对于特别重要的计算机
系统
,应考虑设置独立的屏蔽机房。建筑物(包括计算机机房)内设备及管线接地安装应按照相关规范执行,做好等...
机房
(通信、消防、监控)
防雷
要怎么做?
答:
重点有几方面:1.
机房
所在建筑有
防雷
措施 2.机房内有合格的接地装置,且与建筑及电气接地装置共用接地体,机房内不带电的金属物都要做等电位接地连接,可在机房内防静电地板下安装铜的等电位连接网,具体做法可参考GB50057-2010或GB50174-2008 3.机房低压供电回路安装多级浪涌保护器,特别是机房最末端的...
计算机
机房
的接地
系统
答:
4、 等电位连接 集成网络
系统
主干交换机所在的中心
机房
应设置均压环,将机房内所有金属物体,包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳以及所有进出大楼的金属管道等金属构件进行电气连接,并接至均压环上,以均衡电位。5、 接地
防雷
地网的制作,地网是避雷针、避雷带、避雷器等设施有效发挥作用的...
一般信息
机房
设计
防雷
保护器等级??具体安装位置??
答:
雷电防护区应符合下列规定:LPZ0A ———直击雷非防护区 LPZ0B ———直击雷防护区 LPZ1 ———第一防护区 LPZ2 ~n———后续防护区 常用的防雷保护器一般是防浪涌保护器(SPD),其按 《建筑物电子信息
系统防雷
技术规范》(GB50343-2012)规定划分为三个等级:1、Ⅰ类试验 按《建筑物电子信息系...
机房防雷
接地的具体施工方法是什么?
答:
机房防雷
接地:\x0d\x0a1、接地
系统
的敷设,如果是独立的机房装用接地装置,接地电阻要求小于等于4欧姆。如果采用共地则接地电阻须小于等于1欧姆。\x0d\x0a2、机房的等电位系统的敷设,这个是必不可少的。首先是环压带的敷设,通常采用截面积不小于50的铜排(当然考虑费用也可用截面积不小于100的...
机房
(安装工程) 地面的
防雷
接地 具体做法
答:
大约需紫铜20m。接地
系统
机房
的
防雷
接地(接地要求R≤4Ω)按照国家有关规定,本机房需设置两套接地系统即:逻辑地和抗静电保护地。逻辑地:接地电阻 ≤ 1Ω。抗静电保护地 :实际接地电阻≤ 4Ω,将抗静电地板安全可靠地接入该系统,为机房静电提供一个安全的泄放通路。
建筑防雷与
机房防雷
可以公共一个接地极么?如果可以接地地阻是多少...
答:
可以共用接地的,如果是共用接地,则其共用接地
系统
的接地电阻则要满足最低值的要求,像
机房防雷
的共用接地系统其接地电阻一般设计要求是在1欧姆以下的,但是很多情况下这个阻值是很难达到的,所以我们在检测的时候往往会放宽到4欧姆以下即可。
弱电
机房防雷
接地重点知识有哪些
答:
通信线路和通信机械接地,是为
防雷
、防强电、防电磁感应,防电腐蚀,防通信干扰,以及作为通信正常工作和保护人身安全而设。通信
机房
的各种接地
系统
(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方式。引入电源室的交流电源线,在...
数据中心idc
机房
建设标准
答:
4、
防雷
接地
系统
要求
机房
应配备电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放、接地系统等,确保设备的安全运行和操作人员的安全。5、动力环境监控系统要求 机房应配备环境监控系统,对机房内的温度、湿度、水浸、烟雾等进行实时监测和记录,及时发现异常情况并采取相应措施。6、消防报警系统要求 机房应配备...