1、强电桥架与弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米
。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在你说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通...
桥架安装
的一般
规定
有哪些?
答:
电缆桥架间不应小于0.3m
; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;② 强电、弱电...
弱电桥架
和
强电桥架
在
安装
时
的距离
的
规范
是多少
答:
在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(知槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理
。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。《民用建筑电气设计规范》提道出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布...
强弱电桥架
平行敷设的
间距
是多少
答:
电缆桥架多层安装时 控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M
,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M 不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内 如果条件限制敷设在同一层桥架内,中间需加隔板。PS 纯手工的快给分 ...
强弱电桥架间距规范强弱电桥架间距规范
答:
关于强弱电桥架间距规范,强弱电桥架间距规范这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M
,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。2、
强弱电桥架间距
答:
强弱电桥架间距
强弱电桥架间距... 强弱电桥架间距 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览2 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 强弱 桥架 间距 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中...
弱电桥架
和
强电桥架
在
安装
时
的距离
的
规范
是多少?从桥架引出的管弯度有...
答:
1)
桥架
本身没有
强弱电
之分,但在
安装
过程中是有一定
要求
的,高低zhidao压电缆桥架应尽量分开安装。2)在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及...
强弱电桥架
水平
安装间距
答:
《民用建筑电气设计
规范
》:电信电缆与电力电缆之间不宜小于0.5m,当有屏蔽盖板时,可减少到0.3m。《综合布线系统工程设计规范》:双方都在接地线槽内,380伏电力电缆,0~2kva时,最小
间距
为10mm;380伏电力电缆,2~5kva时,最小间距为80mm;380伏电力电缆,大于5kva时,最小间距为150mm。
强弱电桥架
平行敷设的
间距
是多少
答:
1、
桥架
及线槽的
安装
位置应符合施工图
要求
,左右偏差不应超过50mm。2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。5、吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。6、金属桥架、线槽及金属管...
强弱电间距
国家
标准
答:
法律分析:配电间及
弱电
间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电骸间两侧或采取隔离措施,以防止
强电
对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆
桥架
、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持300mm的
间距
,或采取隔离措施,并且...