强弱电桥架间距
强弱电桥架间距
举报该问题
相似回答
强弱电桥架间距
规范强弱电桥架间距规范
答:
1、弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M
,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。2、
强电桥架和
弱电桥架
间隔有什么要求吗?
答:
1、强电桥架与弱电桥架的最小间距是0.5M
,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在你说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通...
强弱电桥架间距
规范要求
答:
强弱电桥架间距规范要求是为了确保电力和数据线路之间的安全与可靠传输而制定的
。根据规范,强弱电桥架之间的间距应满足以下要求:1.安全隔离:强电线路与弱电线路之间需要保持足够的间距,以避免电磁干扰和火灾风险。通常要求强电桥架与弱电桥架之间的
最小距离为一定长度
,以确保安全隔离。2.防止交叉干扰:强弱...
强弱电间距
国家标准
答:
配电间内的设备布置,
如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm
。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。配电间的数量按楼层...
弱电桥架
和强电桥架在安装时的距离的规范是多少
答:
桥架
本身没有
强弱电
之分,但在安装过程中是有一定要求的, 高低压电缆桥架应尽量分开安装 在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(知槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)...
弱电桥架
和强电桥架在安装时的距离的规范是多少?从桥架引出的管弯度有...
答:
1)
桥架
本身没有
强弱电
之分,但在安装过程中是有一定要求的,高低zhidao压电缆桥架应尽量分开安装。2)在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及...
强弱电桥架
水平安装
间距
答:
《民用建筑电气设计规范》:电信电缆与电力电缆之间不宜小于0.5m,当有屏蔽盖板时,可减少到0.3m。《综合布线系统工程设计规范》:双方都在接地线槽内,380伏电力电缆,0~2kva时,最小
间距
为10mm;380伏电力电缆,2~5kva时,最小间距为80mm;380伏电力电缆,大于5kva时,最小间距为150mm。
大家正在搜
强弱电桥架安装间距规范
弱电桥架水平间距的规范要求
强电与弱电桥架水平距离
强电桥架吊杆安装间距规范
低压弱电桥架间距要求
强弱电桥架间距规范
弱电和强电桥架平行安装间距
强弱电桥架上下安装间距