77问答网
所有问题
当前搜索:
强弱电桥架安装间距规范
强弱电桥架
平行敷设的
间距
是多少
答:
电缆
桥架安装规范
里边有 电缆桥架多层安装时 控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,
弱电
电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M 不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内 如果条件限制敷设在同一层桥架内,中间需加隔板。PS 纯手工...
桥架安装要求
有哪些?
答:
桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在
距
弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和
桥架安装
必须考虑电缆敷设弯曲半径满足
规范
最小弯曲半径。(2)门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使用门型角钢支架,...
强弱电桥架
上下布置有什么
标准规范
吗?
答:
在实际应用中,
强弱电桥架
上下布置的具体
规范
可能会因不同的应用场景和行业
标准
而有所差异。但一般来说,为了减少电磁干扰,弱电桥架应该位于
强电桥架
的上方,并保持一定的垂直
间距
。这个间距的大小取决于多种因素,如电缆的类型、桥架的材料和结构、以及周围环境的电磁场强度等。此外,强弱电桥架在水平方向...
强电桥架
在下
弱电桥架
在上,二根桥架应分开多少?
答:
1)
桥架
本身没有
强弱电
之分,但在
安装
过程中是有一定
要求
的,高低压电缆桥架应尽量分开安装。2)在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(...
400x100
弱电桥架
吊筋
间距
是多少米
答:
300㎜—600㎜规格的电缆桥架采用Ǿ10的通丝杆做吊筋。采用Ǿ10的通丝杆做吊筋
间距
为2米,用Ǿ10的拉爆固定在顶板,横向的
强电桥架
采用40×40×4的镀锌角钢做横担;转角处或三通件处固定吊架间距为500mm。吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷载作用,为了使梁体不产生局部严重破坏...
弱电桥架安装
有哪些
要求
呢?
答:
1、
桥架
配线前应消除槽内的污物和积水;2、缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计
规定
相符。在同一桥架内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;3、缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;4、缆线在布放前两端应贴有标签,以表明...
吊顶内
强弱电桥架
和消防水管的安全
距离
答:
这个根据
规范
的
要求
的
间距
是不小于300mm。
强弱电桥架
的敷设
间距
答:
没有,我们那里施工时消防电缆直接放入电力电缆桥架里,很划算的,不用
安装桥架
了。(说明:我是搞电气的。)
强电弱电
井
间距规范
?如何辨别强电和弱电?
答:
强电弱电
井
间距规范
强电井和弱电井之间的净距是100mm。配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆
桥架
、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互...
弱电桥架安装规范
答:
如立柱、托臂或非
标准
支、构架的
间距
、
安装
方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。(6)弱电引下点位置及引下方式,一般而言,大批弱电引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量弱电引下可用导板或引管,注明引下方式即可。(7)
弱电桥架
宜高出地面$...