77问答网
所有问题
当前搜索:
强弱电桥架安装间距规范
强弱电桥架
之间的安全
距离
是多少
答:
弱电
电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,
桥架
上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。
弱电桥架
和
强电桥架
在
安装
时
的距离
的
规范
是多少?从桥架引出的管弯度有...
答:
1)
桥架
本身没有
强弱电
之分,但在
安装
过程中是有一定
要求
的,高低zhidao压电缆桥架应尽量分开安装。2)在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及...
弱电桥架
在上,
强电桥架
在下,水平架设
距离
是多少?
答:
1)
桥架
本身没有
强弱电
之分,但在
安装
过程中是有一定
要求
的,高低压电缆桥架应尽量分开安装。2)在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(...
弱电桥架
和
强电桥架
在
安装
时
的距离
的
规范
是多少
答:
强电电缆桥百架和
弱电电缆桥架
,桥架是一样的,它们的区别如下:用途:1、强电缆桥架内安放强电线缆。2、弱电缆桥架内安放弱电线缆。
规范
:1、
强弱电
线缆不能安放在同一桥架内。2、强弱电桥度架
安装要求
一样。强电和
弱电桥架
一般设计都是分开回。因为强度供回电时,强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场...
桥架安装要求
有哪些?
答:
电缆桥架多层敷设时其层
间距离
一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;② 电力电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④
弱电电缆桥架
与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能
安装
在同一层桥 架...
弱电桥架
在上,
强电桥架
在下,水平架设
距离
是多少?有没有国家
规定
?因找哪...
答:
还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维版护
距离
”的
要求
。设置在
弱电
间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计
规范
》条文中未做
规定
,但也不宜小于0.8m。电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。电缆
桥架安装
应水平,最大弧垂不应大于权10毫米;...
强电桥架
和
弱电桥架
间隔有什么
要求
吗?
答:
桥架
本身没有
强弱电
之分,但在
安装
过程中是有一定
要求
的 在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。《民用建筑电气设计...
强电
和
弱电桥架的距离
有哪些注意事项
答:
还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护
距离
”的
要求
。设置在
弱电
间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计
规范
》条文中未做
规定
,但也不宜小于0.8m。电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。电缆
桥架安装
应水平,最大弧垂不应大于10毫米;
强弱电
共用电井,
强电桥架
与
弱电桥架
的最小
间距
?
答:
回答:1、
强电桥架
与
弱电桥架
的最小
间距
是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小
距离
是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在你说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4...
电缆
桥架安装标准
有哪些
答:
电缆桥架多层敷设时其层
间距离
