开关柜母排阻值
请问35Kv
开关柜母排
对地的绝缘
阻值
为0.5兆欧,问题出在哪?
答:
是不是你的3PT车没有断开,开口消谐器接地了
高压
开关柜
的发热缺陷主要表现在哪些方面?
答:
1、柜内设备异常发热:不管用哪种材料进行电力传输,都有材料
阻值
存在。在电流和电压的作用下,设备会产生正常的热损耗,但是,当电流回路某一接头的阻值过大,该部位空隙会发生放电,发热量将急剧增大,当
开关柜
正常散热无法使热量快速消散,就会使本部位的温度异常升高,开关柜易形成过热故障的部位如下:...
配电
柜母排
绝缘低是怎么回事?
答:
绝缘监测仪的接地线拆开,所有
开关
与二次保险断开后再测每相对地及每一相间绝缘电阻。再合一个开关测一次电阻,仔细查。估计是设备或线路受潮了。
低压配电柜有哪些技术要求
答:
3.6.22
开关柜
抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。3.6.24在1AA9
柜母排
未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜...
母排
热缩套管有啥用途,在哪用一般
答:
而绝缘漆时间长久后常发生裂纹,性能降低。对变电站的开关柜及汇流母排实施热缩绝缘防护后,使带电导体具有了良好的绝缘性能,即使有小动物进入变电站,也不会造成跳闸或燃烧。使用热缩材料绝缘后,10 kV
开关柜母排
电气距离可由125 mm降到6 mm,使开关柜尺寸大大缩小,降低了开关柜成本,减小了占地面积...
35kv高压
开关柜母排
对地距离是多少
答:
10KV最小相间距离125mm,35KV最小相间距离300mm,规定是400mm GB_3906-2006 3.6~40.5kV交流金属封闭
开关
设备和控制设备,要求电气间隙是300mm,你可以找找国标看看
.高压
开关柜母排
位置相序对应关系?
答:
识别
开关柜
母线相序位置时,应站在开关柜正面,并面向开关柜,此时相序按ABC顺序,母线位置为:上中下;左中右;远中近。
开关柜母排
上有腐蚀凝露现象怎么办?
答:
开关柜母排
是电柜中总制开关 与各分路电路中的开关的连接铜排或铝排.表面有做绝缘处理.主要作用连接导线用 可能很大的湿气呢,才会腐蚀严重,可以在里面安装智能除湿器,如果腐蚀凝露现象有点严重,确实得先进行处理清洗打磨。
我工厂总用电量为800KW请问我该用多大的电线和配多大的配电柜?
答:
1300 100*10 2030 1 每相800KW电动机1600A电流,需配100*10的金属母线2030A载流量,总
开关
2000A 2 800KW照明,电加热用电每相800/3*4.5=267*4.5=1200A电流,需配63*10的金属母线1300A载流量,总开关1600A 3 需配三级配电柜,一级总开关配电柜和二级分开关配电柜,三级车间配电柜 ...
10kv高压
开关柜母排
要套热缩管吗
答:
封闭铠装
柜
是不用套的。因为封闭铠装柜没有触碰到
母排
的可能。如果不是封闭的就要套。热缩套管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管,也可以叫做EVA材质的。外层采用优质柔软的交联聚烯烃材料及内层热熔胶复合加工而成的,外层材料有绝缘防蚀、耐磨等特点,内层有低熔点、防水密封盒高粘接性等优点。性能: ...