77问答网
所有问题
当前搜索:
10kv开关柜接地母排
10KV
高压
柜
中
母排
选择时,载流量和额定短时耐受电流时是否应该均予以考虑...
答:
在选择
母排
时,载流量和动热稳定都要考虑的,但是如果母排的截面太大的话,就有可能安装不到
开关柜
中,也就是要还要考虑柜体结构和母排的安装位置以及对地距离等。
10kv
高压
开关柜母排
要套热缩管吗
答:
封闭铠装
柜
是不用套的。因为封闭铠装柜没有触碰到
母排
的可能。如果不是封闭的就要套。热缩套管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管,也可以叫做EVA材质的。外层采用优质柔软的交联聚烯烃材料及内层热熔胶复合加工而成的,外层材料有绝缘防蚀、耐磨等特点,内层有低熔点、防水密封盒高粘接性等优点。性能: 具...
10千伏高压
配电
柜
在
母排
带电,
开关
断开,可以拆出线端吗?
答:
开关
分闸,开关摇到实验位置, 合
接地
刀,开后门,验电,缺认没电后,可以拆除 出线端。 拆除后,出线三相一定要短接。怕倒送电。该操作一定要有操作票,2人以上才能操作。
配电房,
10KV
/0.4KV变压器中性点明明直接
接地
,那为啥低压
柜
地排和零排...
答:
10KV
/0.4KV变压器中性点并非直接接地。IEC标准对系统接地是有非常严格的要求的。它不允许在变压器室或发电机室将星形结点(也就是我们说的中性点)
接地接地
,而是规定PEN线(也即是零线)只能在低压配电盘内一点与接地的PE
母排
连接而实现系统接地,只能单点接地,否则会产生杂散电流。PE线则可以多点接地。
10kv
高压
开关柜
内哪里温度最高
答:
10kv
高压
开关柜
内通流部分及
母排
搭接的部分发热大温度最高。高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与
接地开关
、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压...
10KV开关柜
进线电缆与出线
母排
位于同一隔室,系统运行后,出现很大的嗡嗡...
答:
10KV开关柜
进线电缆与出线
母排
位于同一隔室,系统运行后,出现很大的嗡嗡声,为什么会有这样的现象?涡流引起的。
10KV
高压
开关柜
问题! 开关柜 电力 供配电
答:
第一个问题:热缩管虽然有一定的绝缘性,但是负责任的企业是不承认的,懂技术的用户更是不允许,而且国家电网也出政策,热缩管绝缘性不可靠,即使有热缩,最低安全绝缘距离不能缩小——低压空气绝缘距离最低15mm,
10kV
空气绝缘距离最低125mm,35kV空气绝缘距离最低300mm,国家电网政策——十八项反措(...
高压
开关柜
的结构包含了哪些?
答:
以
10KV
为例说 1、主要的一次部分:
母排
、上隔离刀闸、真空断路器、下隔离刀闸、下
接地
2、主要的辅助部分:电流表、电压表、传感器、电流互感器、电能表、保护装置、零序互感器 3、主要的二次部分:电压小母线引下线、交流小母线引下线、直流小母线引下线、CT二次线、通讯测控线等。
谁知道
开关柜
一次
接地
排规格是按什么要求选择大小的???请高手给指教指 ...
答:
△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。高压
开关柜
的金属骨架及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架应有符合技术条件的接地,且与专门的接地导体连接牢固。凡能与主回路隔离的每一部件均应能接地,包括利用隔离开关切换到
接地开关
合上的位置来实现接地。
ABB
10kV开关柜
D型
母排
连接有那些快捷的方法吗???
答:
???你想怎么快捷?先安装D母防尘垫,再穿进窗墙套筒,再封上母线室顶盖,貌似没什么太快的方法吧?
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kv开关柜接地怎么连接
10kv开关柜接地刀
10kv开关柜接地小车
10kv开关柜接地刀图解
10kv开关柜接地刀图片
高压柜开关接地接地
10kv开关柜接地线图片
10千伏开关柜柜体接地要求
开关柜母线接地