开关柜母排耐压试验
高压
柜
内
母排
在做工频
耐压试验
时,若不拆除串在柜中的电流或电压互感器...
答:
因为正常情况下,
试验
电压高于互感器的
测试
额定电压。电流互感器二次引线短接没有意义,因为试验时,
母排
上电流非常小,即便是二次开路,也不会有什么影响。若电流互感器的绝缘
耐压
低于试验电压,只需要将二次的接地端接地就可以了。若电流互感器的绝缘耐压高于试验电压,应该拆除电流互感器。 本回答由网友推荐 举报| 答案...
35KV
母排
热缩套管用在
开关柜
里需要注意什么?
答:
热缩
母排
套管www.zygfz.com 用国内小厂家生产的劣质原料,导致了产品无法达到技术要求。偷工减料,小厂的产品通常壁厚达不到要求,我们的产品规定35KV的厚度收缩前必须达到2.0正负0.3,收缩以后到4.0正负0.3,小厂家的往往收缩前只有1.2左右,收缩后大约在2.5左右,在同样条件下,薄的产品寿命和...
谁有高压二次原理图的详细讲解啊?本人在学配电设计,高低压一次已经完成...
答:
10、在进行高压柜内
母排
的
耐压试验
时,要将与母排相连的避雷器断开、控制回路短接掉,防止耐压击穿避雷器,烧坏控制回路。11、高压柜接地刀
开关
合状态:刀开关呈45℃,刀开关位置指示为红○,柜后门机械解锁(门可打开,断路器不带电工作)分状态:刀开关呈90℃垂直,刀开关位置指示为绿○,柜后门机械...
低压
配电柜
有哪些技术要求
答:
3.6.23
开关柜
工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。3.6.24在1AA9
柜母排
未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧
母线柜
架正对母线位置。3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、
试
...
厦门华电VEP真空断路器怎么样
答:
参与本次
试验
的昆明电科所工程师们对厦门华电产品予以一致肯定,认为产品的技术含量高,设计巧妙。在解决小型化
开关柜
的绝缘问题上,特别是40.5 kV中压电器产品在高原使用时较难处理的绝缘问题中,运用了均匀电场分布的设计理念,使设计出的断路器和开关柜外观小巧、质量可靠、
耐压
水平高。D型
母排
设计提升...
北京电力清洗的哪些有哪些公司?
答:
20kV配电室因湿度过大造成了开关柜跳闸,在养护前,运维单位对
开关柜母排
及本体绝缘电阻做了
耐压试验
。不会对人体及环境造成影响,再者。我们的带电清洗剂不易燃,安全、高效、可靠,然后。我们清洗方式是属于非化学清洗的方式,其极高的绝缘性、动态绝缘能力同时无腐蚀性,了设备的安全,同时保护了实施...
请问35Kv
开关柜母排
对地的绝缘阻值为0.5兆欧,问题出在哪?
答:
是不是你的3PT车没有断开,开口消谐器接地了
10kv的高压柜套上热缩管之后最小电气间隙是多少?
答:
柜内
母线
电器安装中,不同相的裸露载流部分之间及裸露载流部分与非绝缘的金属柜架之间的电气间隙应不小于20mm,如不能满足此要求,必须采取绝缘防护措施 见《高压
开关柜
、成套低压
配电柜
及动力开关柜安装》至于热缩管,那就再做个
耐压试验
看看了,即使没问题,也不建议靠的太近,要考虑发热因素。
10kv高压
柜
内的交接
试验
标准值各多少?
答:
1、还有电压等级呢 电压等级不一样,那
试验
标准自然不一样,2、规程规定:高压试验,能拆开的尽量拆开作,实在不方便拆开的几个
柜
一起做实验:::试验标准取单个试验标准最低的一个 3、GB 50150-2006电力交接试验标准 DL/T 596—1996电电力设备预防性试验规程 就这连个标准足够你用了 ...
固定式固封
开关柜
耐压
实验
答:
感应电。
试验
时,非被试设备短路接地(包括传感器的线)。用的是高频电缆吧。