我工厂总用电量为800KW请问我该用多大的电线和配多大的配电柜?

是3相4线的

工厂总用电量为800KW是3相4线的供电
1,每相800KW电动机1600A电流
2 800KW照明,电加热用电每相800/3*4.5=267*4.5=1200A电流
3,电动机,照明,电加热混用则电动机总功率*2等于总电流,照明,电加热总功率/3*4.5等于总电流,每相总功率等于电动机总功率加电流每相照明,电加热总功率电流
需配80*10 1670 63*10 1300 100*10 2030
1 每相800KW电动机1600A电流,需配100*10的金属母线2030A载流量,总开关2000A
2 800KW照明,电加热用电每相800/3*4.5=267*4.5=1200A电流,需配63*10的金属母线1300A载流量,总开关1600A
3 需配三级配电柜,一级总开关配电柜和二级分开关配电柜,三级车间配电柜
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-18
800kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=600/1.732/0.38/0.8=800/0.53≈1500A
一般工厂同时用电率最多到0.8,电流按1500X0.8=1200A左右
配电柜总开关1500A
电缆或电线选择
如果是短距离(20米左右以下),铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
如果是近距离(几十米以内),铜电缆360平方毫米,铝电缆540平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电缆600平方毫米,铝电缆900平方毫米。
如果介于长距离和短距离之间,铜电缆480平方毫米,铝电缆720平方毫米。
第2个回答  2012-08-17
低压电缆进线吗?功率可不小,选择方式YJV型铜芯电缆:3×185+1*95选择4根,距离远选6根;3×240+1*120选择4根,距离远选5根;
配电柜母排选择100×10的铜排,总开关选择2000A。
实际计算电流大概1520A,如果负载不会全开的话,选1600A的进口合资品牌进线开关也可以,其他不要变预防增容。
第3个回答  2012-08-18
工厂总用电量为800KW,电流1600A左右,选用户内变压器,成套配电柜距离变压器较近,进线采用10X150mm铝排直接配电柜主进开关,出线柜可以根据要求,按照分类,分区负荷采取多路出线,线径根据负载大小决定。配电柜主进开关选用DW45--3000A万能断路器,电容柜需要500千乏。
相似回答