77问答网
所有问题
当前搜索:
应急照明走廊照度
除规范另有规定外,疏散走道用的
应急照明
,其地面最低
照度
不应低于()lx...
答:
【答案】:C 本题考查的是
应急照明
灯具的
照度
。建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:①疏散走道的地面最低水平照度不应低于1LX;②人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3LX;③楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5LX;④消防控制室、消防水泵房、...
作业场所临时
应急照明
的
照度
不应低于正常工作所需照度的( ),疏散通...
答:
【答案】:D 临时
应急照明
设置要求:(1)作业场所
应急照明的照度
不应低于正常工作所需照度的90%,疏散通道的照度值不应小于0.51X。(2)临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于60min。
、某建筑高度150m的在建筑工程的室内疏散通道设置临时
应急照明
,其...
答:
【答案】:D 施工现场作业场所
应急照明的照度
不应低于正常工作所需照度的90%,疏散通道的照度值不应小于0.5lx。style="margin-left:20px">
应急照明
灯具在疏散走道的地面最低
照度
为多少
答:
建筑内消防
应急照明
灯具的
照度
应符合下列规定:1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于l.0 lx。2、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0 lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。3、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0 lx。以上是...
消防
应急照明
灯和安全疏散指示标志的
照度
要求?
答:
一、紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min;二、消防
应急照明
灯和安全疏散指示标志的
照度
不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度;三、...
建筑内的消防
应急照明
灯具的
照度
应符合相关要求,其中楼梯间的地面最低...
答:
【答案】:C 疏散走道的地面最低水平
照度
不应低于1.01x,人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.01x,楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.01x。所以,根据题意,正确答案为C。
建筑
应急照明
规范:
照度
要求一览
答:
下面是你需要牢记的关于消防
应急照明
灯具的
照度
规范。🚶♀️疏散走道地面最低照度要达到0.5lx,确保你在黑暗中也能找到方向。👥人员密集场所地面最低照度要达到1.0lx,为密集场所的每一个人提供充足的照明。🌟楼梯间地面最低照度要达到5.0lx,让楼梯的每一步都...
最低水平
照度
答:
最低水平
照度
1 1)对于疏散走道,不应低于1.0lx。 疏散用的
应急照明
灯,其地面最低照度不应低于0.5LX 2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。对于人员...
建筑楼梯间内消防
应急照明
灯具的地面最低水平
照度
不应低于多少?()_百...
答:
【答案】:B 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.3.2条规定,建筑内疏散
照明
的地面最低水平
照度
应符合下列规定:①对于疏散走道,不应低于1.0lx;②对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;③对于楼梯间、前室或合用前室、...
建筑内消防
应急照明
灯的
照度
都是多少
答:
疏散走道不应低于0.5LX,人员密集厂所不应低于1.0LX,楼梯内不应低于5.0IX.设在人防工程走道,楼梯间,防烟前室不应低于5.0Ix,以上都是地面最低水平
照度
。应急工作时间不应小于90分钟。
应急照明
灯是在正常照明电源发生故障时,能有效地照明和显示疏散通道,或能持续照明而不间断工作的一类灯具。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
应急照明照度口诀
应急照明照度如何计算
应急照明照度测试
应急照明照度怎么测试
消防应急照明照度
消防应急照明照度要求
应急照明照度lx怎么读
消防应急照明照度口诀
消防控制室应急照明照度