77问答网
所有问题
当前搜索:
应急照明照度口诀
最低水平
照度
答:
最低水平照度2 最低照度口诀
一(1)疏三(3)层手术室( 10),楼梯难道无( 5)前室
。例外:老赵(照)避秘(密)走前室(10)关于照明灯的部位或场所以及地面水平最低照度 是我们在学习当中的一个记忆难点,规范中给出的表格感觉到很凌乱,其实用我们的劲道法则梳理一下,跟旧版的规定对照就...
应急
灯的
照度
怎么计算
答:
照度的计算方法,
有利用系数法、概算曲线法、比功率法和逐点计算法等
。(一)利用系数法 1、利用系数的概念 照明光源的利用系数(utilization coefficient) 是用投射到工作面上的光通量( 包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)与全部光源发出的光通量之比来表示,即u=φe/nφ 利用系数u与下列因数有...
建筑
应急照明
规范:
照度
要求一览
答:
♀️疏散走道地面最低照度要达到0.5lx,确保你在黑暗中也能找到方向
。人员密集场所地面最低照度要达到1.0lx,为密集场所的每一个人提供充足的照明。楼梯间地面最低照度要达到5.0lx,让楼梯的每一步都清晰可见。关键设施消防控制室、消防水泵房等重要设施,应急照明应与正常照明相同,确保在紧急情况下...
建筑内消防
应急照明
灯的
照度
都是多少
答:
疏散走道不应低于0.5LX,人员密集厂所不应低于1.0LX,楼梯内不应低于5.0IX.设在人防工程走道
,楼梯间,防烟前室不应低于5.0Ix,以上都是地面最低水平照度。应急工作时间不应小于90分钟。应急照明灯是在正常照明电源发生故障时,能有效地照明和显示疏散通道,或能持续照明而不间断工作的一类灯具。
一般一个
应急照明
灯的
照度
是多少?
答:
建筑内消防
应急照明
灯具的
照度
应符合下列规定:1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于l.0 lx。2、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0 lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。3、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0 lx。以上是...
消防
应急照明
灯和安全疏散指示标志的
照度
要求?
答:
二、消防
应急照明
灯和安全疏散指示标志的
照度
不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度;三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志...
消防
应急照明
设计规范有哪些?
答:
1
应急照明
作为正常照明的一部分与其同时使用时,应有单独的控制开关,且控制开关面板宜与一般照明开关面板相区别或选用带指示灯型。2 应急照明不作为正常照明的一部分不同时使用时,当正常照明因故停电,应急照明电源应自动投入。3 疏散通道的疏散照明的
照度
值不低于0.5lx,人防工程为lx。4 工作场所内...
应急照明
的设计标准是什么?
答:
1.备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般
照明照度
值 的10%;2.安全照明的照度值不低于该场所一般照明照度值的5%;3.疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5h。
应急照明
的概念:应急照明是在正常照明系统因电源发生故障,不再提供正常照明的 情况下,供人员疏散,保障安全或继续工作的照明.应急照明...
疏散用的
应急照明
灯,其地面最低
照度
应该是多少
答:
1、水平疏散通道不应低于1 1x ,人员密集场所、避难层(间)不应低于2 1x;2、垂直疏散区域不应低于5 1x;3、疏散通道中心线的最大值与最小值之比不应大于40 : 1;4、寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓、医院等需要救援人员协助疏散的场所不应低于51x 。
应急照明
的计算公式
答:
跟一般照明的一样。国内
应急照明
的产品简介说明中,一般不带
照度
范围(不同高度下,0.5Lx的照度半径),所以需要自己计算。Lx=光束×灯数×维护系数×使用系数/面积
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
应急照明安装规范GB17945
应急照明的供电与照度要求
疏散通道照度标准
疏散指示灯的照度要求
应急灯的照度怎么计算
照度口诀顺口溜
应急照明设置要求口诀
应急照明照度