77问答网
所有问题
当前搜索:
应急照明走廊照度
办公楼
应急
灯多远一个消防应急多远一个
答:
拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道也应该按照消防 部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度以适当的布灯 密度合理安装。双头消防应急灯酒店走道安装图例 2、保障应急灯具有足够的
照度
。一般要求消防
应急照明
灯的照度能够达到正常照明水平的10%左右且不低 于10LX;让...
消防法什么场所需要安装
应急照明
灯
答:
2 、观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;3 、建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用
照明
,其作业面的最低
照度
不应低于正常照明的...
设在走道的灯光疏散指示标志的间距不得大于多少
答:
安全出口指示灯要求:一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。二、消防
应急照明
灯和安全疏散指示标志的
照度
不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制...
消防
应急照明
应设置在哪些部位或哪些建筑或哪些设备设施上?
答:
1 疏散走道的地面最低水平
照度
不应低于0.5lx;2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;4 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防
应急照明
,仍应保证正常照明的照度...
(2020真题)关于消防
应急照明
灯具设置部位的地面最低水平
照度
的说法,正 ...
答:
【答案】:C、D
消防应急灯的
应急照明
时间是多少?
答:
《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008 中有明确规定:1、一般平面疏散区域,竖向疏散区域,人员密集流动疏散区域及地下疏散区域
应急照明
最少持续供电 30min;2、航空疏散场所,避难疏散区域应急照明最少持续供电 60min;3、消防工作区域,如消防控制室、配电室、水泵房等应急照明最少持续供电180min...
哪个国标要求设置消防疏散指示灯?
答:
以下是《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)关于疏散指示标志的规定。其中9.2.4疏散
应急照明
灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上。下面还有《建筑工程消防设施施工及验收规范》的相关规定。从这两...
消防
应急
灯的安装高度是多少
答:
消防
应急
灯的安装高度:一般场所要求消防应急灯的安装高度在2米~2.5米左右,出口高度大于4米以上的疏散出口可在出口门边上安装消防应急灯。在走道上安装消防应急灯可按20米一个安装。消防应急灯和安全疏散出口指示灯使用的电源建议独立安装,不要和电灯或电器链接,方便日后管理。消防应急灯的安装高度及...
消防
应急照明
怎么选择
答:
人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。这里的“人员密集场所”,目前施工图审查按照中华人民共和国公安部令(119号)第十三条执行。非连续应急灯:仅在正常照明电源出现故障时才处于工作状态的
应急照明
灯,也称为“正常不点亮”的应急灯。(发生火灾时切断电源)消防应急灯怎么选 ...
应急
灯设置规范是什么?
答:
注:建筑物内发生火灾时,仍需消防作业的工作区域的
照度
应保持正常照明的照度值。(非电池供电)应使下列地点的照度高于其周边区域的照度 1 指定的疏散出口和安全标志。2 疏散走道中每个行进方向改变处。3 每个内连
走廊
的连接处。4 安全出口的外面及其附近区域。3
应急照明
配电箱和分配电箱的设置 配电箱...