77问答网
所有问题
当前搜索:
应急照明照度测试
消防
应急
灯
检测
标准是什么?
答:
1,
应急照明
灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常
照明照度
要求。2,应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安...
有没有专业人士能告诉我,
应急
灯具的光度和亮度是如何
测量
的,具体到测量...
答:
灯具
测量
中一般用到两类仪器:1.光谱分析仪+积分球+电源:灯具一般放在直径1米以上密封球体内,外部提供直流或者交流电源,光谱分析仪可测得白炽灯、荧光灯、LED灯的色温,光通量(估计就是你说的光度),光谱,显色指数,光效等等。缺点:该设备费用昂贵,需要经常定标,国产测量偏差高于±10%。2.
照度
...
如何
测量
机房的亮度 机房
应急照明
亮度是多少
答:
用数字照度计
测量
机房的亮度。计算机机房内照明装置宜采用无眩光灯盘,照明亮度应达300LUX,
应急照明
亮度应大于60LUX。应急照明,其来地面最低照明亮度不应低于0.5Lx,用于地下、人防工程的不应低于5Lx,用于控制室的不应自低于75Lx,用于主控制室的不应低于150Lx,,用于泵房的不应低于20Lx。
应急照明
的
照度
要求是什么
答:
本标准规定了使用白炽灯、管形荧光灯和其他气体放电灯的
应急照明
灯具的安全要求,其应急电源电压不超过1000 V,阅读本标准时,同时参阅GB 7000.1的有关章。 本标准不包括防爆应急照明灯具[见GB 3836.1—83(neqIEC 79)],也不包括非应急电压降低时对装有高压气体放电灯的灯具的影响。 注:在非应急期间,有些应急照明灯...
hold电梯是什么意思啊(电梯中hold是什么意思)
答:
三菱电梯
应急照明
怎么试验 三菱电梯应急照明试验方法:一、测试前:关闭非测试光源的电源,选定
照度测试
的位置 二、测试步骤 ①打开照度计的电源,按下power键(电源键)②打开照度计光收集器的盖子(白色光子)③将照度计放在检测位置(和被测光源45°角),按下“HANGE”键(量程键),有一位小数点...
建筑
应急照明
规范:
照度
要求一览
答:
地面最低
照度
要达到1.0lx,为密集场所的每一个人提供充足的照明。楼梯间地面最低照度要达到5.0lx,让楼梯的每一步都清晰可见。关键设施消防控制室、消防水泵房等重要设施,
应急照明
应与正常照明相同,确保在紧急情况下也能正常工作。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http...
兆度计怎么测疏散指示的
照度
答:
照度
计测量疏散应急的照度的一般是
测量应急
灯的照度,很少测量疏散指示的,都是放在地面距离应急灯3-5m位置然后启动
应急照明
,切断非消防照明的能看到照度计显示的照度一般不小于5.0即可。
建筑内消防
应急照明
灯的
照度
都是多少
答:
疏散走道不应低于0.5LX,人员密集厂所不应低于1.0LX,楼梯内不应低于5.0IX.设在人防工程走道,楼梯间,防烟前室不应低于5.0Ix,以上都是地面最低水平
照度
。应急工作时间不应小于90分钟。
应急照明
灯是在正常照明电源发生故障时,能有效地照明和显示疏散通道,或能持续照明而不间断工作的一类灯具。
一般一个
应急照明
灯的
照度
是多少?
答:
建筑内消防
应急照明
灯具的
照度
应符合下列规定:1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于l.0 lx。2、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0 lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。3、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0 lx。以上是...
消防
应急
灯检查内容有哪些
答:
消防应急灯可靠性
测试
项目内容:一、外观质量
检测
外表涂覆层无腐蚀、脱落、起泡现象、五划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。检测方法:目测 二、安装牢固程度检测 安装应牢固、不要有明显松动。检测方法:手感 三、
应急照明
转换功能检测 正常交流电源供电切断后,应顺利转入应急...