安川变频器ou故障
安川变频器
在高速运行时
故障
显示
Ou
怎么处理
答:
1. 当安川变频器在高速运行时出现故障显示"OU"时,
可能是因为过压软件故障
。解决此问题的一种方法是调整变频器的电源电压和母线电压设置。如果遇到此类问题,可以尝试更换其他品牌的变频器,有时这样可以避免问题。另外,确保变频器的功率高于电机的功率,也有可能解决此问题。2. 面对通用变频器显示"OU"报...
安川变频器
在高速运行时
故障
显示
Ou
怎么处理
答:
1. 故障原因可能为电源插头没有正确连接
。请检查并确保电源插头牢固插入。2.
传感器可能已经损坏或其阻值不正确
。需要更换传感器以解决问题。3.
保险丝可能已经熔断
。请检查并更换烧毁的保险丝。
安川变频器故障
显示
OU
怎么处理
答:
故障:OU主回路过电压 原因:1减速时间过短 2来之电机的再生能量过大 3电源电压过高
解决:1.延长减速时间 2.链接制动选购件(制动电阻器单元,制动单元)3.在电源规格范围内减低电压
变频器
显示
OU
是什么
故障
答:
1、
输入电源电压不稳定,电压过高导致变频器报过压保护
。(解决方案:需要稳定的电源,或者是在变频器的电源侧加装变频器专用输入电抗器);2、
变频器驱动的负载惯量过大
,在运行中失速,电机处于发电状态,导致变频器直流电压过高而报故障(解决方案:这时候变频器需要安装制动单元和制动电阻,还有加减速时...
安川变频器
这个代码是什么意思
答:
答:ou为主回路过电压。也就是变频器检测到主回路直流电压超过阀值电压820V,装置重故障报警
。这对带制动单元的变频器,来说是非常危险的,应该检:E1-01=400V,如果·设置380V一定要改为400V,否则,阀值电压为740V。会造成装置频繁过电压,所以得不偿失。
安川变频器
在高速运行时
故障
显示
Ou
怎么处理
答:
故障
原因 1、故障原因可能为电源插头没插好。解决方法:检查并插好电源插头。2、传感器损坏,阻值不对。解决方法:更换传感器。3、保险丝烧毁。解决方法:维修更换保险丝。
安川
G7
变频器
显示U1为0是什么
故障
答:
- PF:输入缺相,即主回路电压
故障
。- LF:输出缺相,即输出电压不足。- OH:(OH1):散热片过热警告。- FAN:内部风扇故障,可能是
变频器
内部冷却风扇故障。- OH4:电机过热警告2,可能是电机过热故障。- RH:制动电阻过热,可能是安装型制动电阻器过热。- OL1:电机过载,即电机可能负载过大。...
安川变频器
在高速运行时
故障
显示
Ou
怎么处理
答:
1、
安川变频
会有一个软件
故障
就是
OU
过压,修改下
变频器
电源电压,母线电压,我碰到过,没改过。换成别的变频器就没有这个问题。或把安川的功率大于电机的功率一个档次也能解决这个问题。2、当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时...
你好!像你请教个问题,我
安川
F7
变频器
老报警
OU
,不是加减速造成也不是...
答:
出现这类
故障
,两种可能性居多:第一,就是
变频器
硬件故障,电压检测回路,或者是模块故障造成的。第二,就是用的变频器等逆变类设备太多了,导致了他们之间的互相干扰,可以在变频器的输入端加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器等谐波抑制器件来尝试。
安川变频器
在高速运行时
故障
显示
Ou
怎么处理
答:
安川变频会有一个软件故障就是
OU
过压,修改下变频器电源电压,母线电压,我碰到过,没改过。换成别的变频器就没有这个问题。 或把安川的功率大于电机的功率一个档次也能解决这个问题。 西尔康 | 发布于2011-03-24 举报| 评论 1 0 为您推荐: