安川变频器故障显示OU怎么处理

如题所述

故障:OU主回路过电压
原因:1减速时间过短 2来之电机的再生能量过大 3电源电压过高
解决:1.延长减速时间
2.链接制动选购件(制动电阻器单元,制动单元)
3.在电源规格范围内减低电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-13
你先看看线路板上的二极管是否有烧毁的痕迹,或者先看看说明书在键盘上面先调一下参数,如果不行,那你最好是和厂家联系更换新的线路板。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-03-14
过电压,如果是上电就有,一般是主板坏了,如果是减速时候有,一般是减速时间过短
第3个回答  2011-03-14
是否是停机时出问题?是否有制动单元?我们是广州安川维修厂

参考资料:我们

第4个回答  2011-03-13
说明书上有详细的解析,还是看说明书有保证