77问答网
所有问题
当前搜索:
安川变频器ou故障
安川变频器
在高速运行时
故障
显示
Ou
怎么处理
答:
安川变频会有一个软件故障就是
OU
过压,修改下变频器电源电压,母线电压,我碰到过,没改过。换成别的变频器就没有这个问题。 或把安川的功率大于电机的功率一个档次也能解决这个问题。 西尔康 | 发布于2011-03-24 举报| 评论 1 0 为您推荐:
安川变频器故障
码 变频器工作原理 安川变频器照片 安川变频器AL...
安川变频器
报
ou
停一会又可以开然后又报ou
答:
如果是正常的话,一般是有两种可能性,一种是
变频器
的电压电压检测单元存在问题,这属于硬件
故障
,需要找厂家或者是专业人士检测后确认;另一种就是电源谐波过大,导致变频器误报警,这种情况多见于变频器等应用较多的场合,一般是需要加变频器输入滤波器或者是变频器输入电抗器等谐波抑制器件来搞定。
安川变频器
在高速运行时
故障
显示
Ou
怎么处理
答:
过压报警,检查是否电源电压过高,制动元件是否有断路,是否加速时间过短
安川
A1000
变频器
启动立即显示
Ou
怎样排除?
答:
欠压,看看电源电压是否过低,导线截面选用是否过小,电机启动压降是否过大。
安川变频器
报OV。过电压可是测量电压正常,不带制动电阻的,哪位知道帮...
答:
安川变频器
报
OU
.分两种情况.
德力西
变频器
出现
ou
-1是什么意思?
答:
OU
-1是
安川变频器
的一种
故障
指示,它表示变频器的输出信号不正常,可能是电池电压低或者出现了其他问题,需要进行检查维修。
安川
F7
变频器
报警OH1.温度过热...实际并不过热...停机几天了再开机...
答:
这个
变频器
的周围有大的变频器、电焊机、伺服等负载吗?在这个厂的周围,就是和这个厂共用一个供电线路的厂,有没有中频炉、高频炉之类的感应加热设备?如果有的话,就有可能是受到电磁谐波干扰了,此时的解决方案,就是在变频器输入端专用变频器输入滤波器。绿波杰能希望能帮到您!
求
安川变频器
OV
故障
如何处理
答:
OV
故障
产生的原因是
变频器
检测的直流母线电压达到了极限值。对于OV故障在现场要仔细分析,通常需要先判断制动单元(检查制动单元的指示灯是否工作,是否有滋滋滋放电的声音,检查制动电阻是否正常,有无对地,开路,电阻片有无松动)及制动电阻(检查制动电阻器的选型是否正确,制动功率一般不低于电机额定功率的...
安川变频器故障
代码
答:
安川变频器
的
故障
代码有三种类型:1、故障:指变频器无法正常运行的情况,需要进行复位操作才能恢复。例如,oC表示逆变电路过电流,oH表示变频器过热,oL表示电机过载等。2、轻故障、警告:指变频器可以继续运行,但需要注意的情况,不需要进行复位操作。例如,bb表示制动电阻过热,oh表示电机过热,ov表示直流...
变频器故障
代码OC、OV、UV、FU、OH、SC的详细原因及解决方法是什么...
答:
UV.欠电压</
故障
时,检查输入电压和电压检测电路,与过电压处理方法相似。FU.快速熔断器故障</在现代
变频器
中尤为常见,如LG030IH-4。检测快熔前后电压变化,隔离光耦报警提示更换快熔,但务必确认主回路无问题。OH.过热</问题与散热有关,检查风扇与通风通道的状况至关重要。SC.短路故障</检测
安川
616G...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器报0U0故障
变频器显示ou故障处理
安川变频器报0v
安川运转过程报警ou
变频器OH报警参数设置
东元变频器OU故障怎么处理
变频器ou报警怎么办
变频器0H
变频器显示our