安川变频器ou故障
安川变频器
空载报None STO是什么原因
答:
安川变频器
STo
故障
原因:电机代码的选择不正确 对策:根据使用的电机,正确设定E5-01 (电机代码的选择(PM 用))。使用特殊电机时,根据电机的测试报告,正确设定参数E5-口口。安川变频器STo故障原因:负载较大 对策:增大N8-55 (负载转动惯量(PM 用))的设定值。增大N8-51 (加速时拉入电流(PM ...
安川变频器
经常报PGO
故障
怎么解决?
答:
编码
器
断线,检查编码器接线,如果没有编码器,修改A1-02参数设置成不带编码器
安川变频器
经常报PGO
故障
怎么解决?
答:
经常报PGO
故障
这种情况,排除接线及器件故障等可能性的话,应该考虑布线是否合理,或者是电磁干扰原因导致的。这种情况下,建议把编码器接线换成屏蔽线,并将屏蔽层可靠接地,或者是在
变频器
输出端加装变频器输出端专用滤波器、变频器输出端专用电抗器、正弦波滤波器等谐波抑制器件,来解决变频器的谐波干扰...
安川变频器
:OL2告警怎么处理
答:
OL2是
变频器
过载报警,检查是真过载还是假过载。1、测变频器输出电流是否超过了变频器的额定电流,如果超过了那可能就是机械的原因,如果没超出那就是变频器检测电路坏了,报假过载。2、
安川
G7变频器出现OL2
故障
代码说明变频器过载。负载太大,加减速时间过短。V/f特性电压太高。变频器功率太小。
安川变频器
L7报OL3
故障
是怎么回事 求解决
答:
安川变频器
L7报OL3
故障
是过转矩停止。故障内容: 过转矩检出 1 ,变频器的输出电流 (V/f 控制 ) 或输 出转矩(矢量控制)高于设定值(L6-02) 的电流并持续超过了规定的时间 (L6-03)。L6-01设定为3或4时进行时 进行检出。故障原因: 电机过载。对策: 确认 L6-02、L6-03 的设定是否适 当...
安川
g7
变频器
出现ol2
故障
代码怎么处理?
答:
安川
G7
变频器
出现OL2
故障
代码说明变频器过载.主要原因:负载太大,加减速时间过短.V/f特性电压太高.变频器功率太小.你需要从上面这些可能产生故障的原因进行检查处理.
安川变频器
跳OPE05是什么意思?
答:
安川变频器
的话,OPE05的意思是:指令的选择不当 安川变频器OP505
故障
一、变频器的干扰问题 1、现象:a、变频器偷停 b、液位不准 c、压力 d、电子计量秤 e、变频器输入端子同时有信号 2、解决方法:a、变频器三相输入用屏蔽电缆并接地 b、变频器三相输出用屏蔽电缆并接地 c、变频器三相输入端套...
安川变频器
怎么关闭过载报警
答:
安川变频器
过载报警,检查是真过载还是假过载。1、测变频器输出电流是否超过了变频器的额定电流,如果超过了那可能就是机械的原因,如果没超出那就是变频器检测电路坏了,报假过载。2、安川G7变频器出现OL2
故障
代码说明变频器过载。负载太大,加减速时间过短。V/f特性电压太高。变频器功率太小。
安川变频器
A1000的有时出现OL2
故障
怎么处理?马达没什么负载。关电复位...
答:
OL2 是
变频器
过载报警,检查是真过载还是假过载。测变频器输出电流是否超过了变频器的额定电流,如果超过了 那可能就是机械的原因, 如果没超出那就是变频器检测电路坏了