77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器运行中欠压
abb
变频器
直流
欠压
故障怎样处理
答:
1、abb变频器直流欠压故障处理方法:检检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车
。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。2、变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、...
变频器
显示
欠压
?
答:
变频器显示欠压,一般是两种情况的可能性比较大,
一个是电源电压不稳定
,这个需要对变频器所使用的电源电压进行监测,如果电源电压正常,则是变频器的电压检测电路或其它硬件出现问题导致的,这种情况下,需要变频器厂家或变频器维修专业人士检测后确认的。像这种情况,变频器厂家一般会要求您把变频器返厂检测...
丹佛斯
变频器
2800报警
欠压
怎么维修
答:
当丹佛斯变频器2800报警欠压时,
首先需要检查电源输入是否正常。检查电源线和插头是否完好,确认电源是否稳定并符合变频器的额定电压要求
。如果电源正常,那么可能是变频器内部元件出现故障,需要进行更深入的维修。在检查变频器内部之前,可以先检查电容器是否受损。变频器电容器承担着平衡电流和电压的功能,如果...
变频器
出现报警的几个常见故障
答:
欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。
主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V
,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。还有就是电压检测电路发生故障而...
acs880
变频器
直流回路
欠压
是怎么回事
答:
电网缺相、熔断器烧断或者整流桥内部出现故障
。根据CSDN博客资料显示,acs880变频器直流回路欠压,
此种故障的原理是直流回路的直流电压不足
,其故障的原因是电网缺相、熔断器烧断或者整流桥内部出现故障。ABBACS800变频器直流母线欠电压故障维修过程:到达维修现场,首先检查变频器主电源供电是否正常,变频器的...
sinee
变频器
W相
欠压
是怎么回事?
答:
过载故障包括变频过载和电动机过度载,可能是加速时间太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时知间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决。平时看到过载现象, 其实首先应该分析一下到底是电动机过载还是
变频器
自身过载。一般来讲,电动机由于过载能力较强道,只要...
变频
螺杆式空压机显示
欠压
故障停机是什么原因
答:
输入电压过低、过载、排气温度偏低。1、
变频器
的输入电压过低,会导致变频器出现
欠压
故障,需要提升变频器电源容量或提高电压。2、变频器超过100%负载,也会导致欠压故障。3、对于水冷机型,可以通过减少冷却水流量解决;温控阀控制的是温度,那么是温控阀失灵,可以通过给温控阀阀芯弹簧加垫片适当增加弹力。
有一台37KW的
变频器
老是出现
欠压
问题,但是电压经测量并不低。我该怎么...
答:
1、通用变频器电压输入范围在320V~460V,在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340V时可能会出现
欠压
保护,这时应提高电网输入电压或变频器降额使用;2、若输入电压正常,变频器在
运行中
出现欠压故障,则可判断为变频器内部故障,可能为主回路中KS接触器跳开,使限流电阻在
变频器运行
时串联到主...
请问
变频器
为什么会出现
欠压
故障,该怎么处理呢?
答:
对于通用
变频器
的
欠
电压保护动作故障, 如果是瞬时停电的原因或由于受其他负载影响的原因很容易判断和认定。除此之外,应首先检查电源开关(熔断器式刀开关、熔 断器、低压断路器、接触器等及其连线)回路是否有异常。最好用万用表对每一个元件都测量一下,并看一下接线端子处是否有松动的地方,尤其是要...
通用
变频器
的过压、
欠压
、过流故障原因
答:
3.欠电压(Uu)主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致
欠压
故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。