变频器开启后欠压怎么回事
变频器
显示
欠压
?
答:
变频器显示欠压,一般是两种情况的可能性比较大,
一个是电源电压不稳定
,这个需要对变频器所使用的电源电压进行监测,如果电源电压正常,则是变频器的
电压检测电路或其它硬件出现问题导致的
,这种情况下,需要变频器厂家或变频器维修专业人士检测后确认的。像这种情况,变频器厂家一般会要求您把变频器返厂检测...
变频器欠
电压应
如何
处理
答:
在变频器维修中我们经常会听到过压故障,但欠压故障也是变频器使用中常碰到的问题。
其产生原因是主回路电压低于下限引起的保护动作或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相等
。1、比较器检测 通过稳压管固定比较器一端的电压,被检测的电压取样后再与之比较,结果通过比较器输出。2、ADC检测(模拟/数字...
请问
变频器
为什么会出现
欠压
故障,该
怎么
处理呢?
答:
对于通用变频器的欠电压保护动作故障,
如果是瞬时停电的原因或由于受其他负载影响的原因很容易判断和认定
。除此之外,应首先检查电源开关(熔断器式刀开关、熔断器、低压断路器、接触器等及其连线)回路是否有异常。最好用万用表对每一个元件都测量一下,并看一下接线端子处是否有松动的地方,尤其是要注意...
请问
变频器
为什么会出现
欠压
故障,该
怎么
处理呢?
答:
这是变频器检测到输入电压太低了
,运行时先检测输入电压,如果正常那就检测一下所有接线端子是否有松动,如果都正常那就很可能是变频器取样检测电路有问题从而产生误报故障
变频器
显示
欠压
是什么原因
答:
电源电压不足
,一般是低于变频器的额定输入电压的15%及其以下,或者是变频器的误报警,也有可能是变频器的电压检测电路,或者是硬件损坏导致的。这个自己可以跟踪一下变频器所用电源的电压,看是否是真的过低,如果电源电压正常,那就找专业人士进行检测。
ABB
变频器
老是报直流
欠压
是什么情况
答:
回答:你的电源质量不高 电压不稳 你改变下你
变频器
的参数看看
请问
变频器
为什么会出现
欠压
故障,该
怎么
处理呢?
答:
(),在缺相情况下由于滤波电容的作用,直流电压也可能在下限值以上,这时,通用
变频器
可能没有任何显示,而照常工作,但因为输出电压降低,会造成电动机输出转矩降低,从而频率调不上去,这种故障往往很难被发现。另外,电源线路的线径太小也会致使线路压降大,造成欠电压,不过这种情况多发生在原来供电电压...
ls产电服务55KW
变频器
通电后5分钟出现
欠压
报警为什么
答:
欠压
的原理有:限流电阻断路,电源缺相,主电源电压过低,负载冲击
变频
螺杆式空压机显示
欠压
故障停机是什么原因
答:
输入电压过低、过载、排气温度偏低。1、
变频器
的输入电压过低,会导致变频器出现
欠压
故障,需要提升变频器电源容量或提高电压。2、变频器超过100%负载,也会导致欠压故障。3、对于水冷机型,可以通过减少冷却水流量解决;温控阀控制的是温度,那么是温控阀失灵,可以通过给温控阀阀芯弹簧加垫片适当增加弹力。
变频器
一
启动
电机发电机就
欠压
保护停机
答:
你超负载了,一般发电机
启动
电机类设备需要考虑启动电流2.7-3倍,根据设备大小合理选配发电机哦,你看看带个小负载的设备试试,肯定不跳
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉