答:
正常应该是在530V左右。如果此电压低于460V说明储能电容失容或漏电,更换新品即可解决!如果此电压正常,看是否有个接触器没吸合,检查接触器控制电路。如果都正常,那就是主电压监控检测电路出现误报了,着重检查主电压监控检测电路。因为没修过康沃
变频器
,所以只能说个大概,不知道能不能帮上你了!
空压机的
变频器
报警,电机停止
运行
,油泵不停,请问是什么原因,怎么解决...
答:
变频器
报警:Er:dcL
运行中欠压
原因:有过重负载冲击、充电接触器故障、输入缺相、输入电压异常等导致 ,检查问题一一排除
ABB acs510
变频器
开机
运行
几个小时后而故障停机,故障是直流
欠压
,370
答:
正常的直流电压应该是560多 你的370V肯定是
欠压
了
变频器
是先把交流变直流,所以查你的交流进线,如果没有问题,那应该是内部驱动板的问题 这种情况可以和你买变频器的厂家联系,也可以打ABB的400技术电话 ABB的售后还是非常不错的,如果是质量问题,一年内是可以直接换新机的 ...
变频器
常见的故障是什么,要怎么解决?
答:
变频器欠压
故障是指主回路的电压过低,如220V系列低于180V,380V系列低于300V等,一般是由于电源缺相、同时工作或同时起动的变频器过多、变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏、外界或变频器之间的干扰所造成的。处理措施是对变频器输入部分进行检查,检查变频器电源的空开或接触器触点...
什么叫
变频器
直流母线
欠压
?
答:
[2]使用自由停车方式(如果允许)[3]制动电阻的阻值过高。电阻阻值高,就不能提供足够的制动能力,如果参数中减速时间设得过短,则会造成直流过压。根据实际情况,合理的减小制动电阻的阻值。2. 在没有制动单元的情况下,参数20.05 过压控制器被关掉。能量可回馈的
变频器
要关掉。[1]使用制动斩波器/...
变频器
常见故障的原因有哪些
答:
三、
欠压
欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。还有就是电压检测电路...
天车
变频器欠压
故障
答:
对于通用
变频器
的
欠
电压保护动作故障,如果是瞬时停电的原因或由于受其他负载影响的原因很容易判断和认定,除此之外,应首先检查电源开关(熔断器式刀开关、熔 断器、低压断路器、接触器等及其连线)回路是否有异常,最好用万用表对每一个元件都测量一下,并看一下接线端子处是否有松动的地方,尤其是要...
好心人帮帮忙求论文:
变频器
在
运行
过程中存在的问题及对策。
答:
由于时间和精力有限,在此只能罗列一些日常的故障处理:
变频器
比较常见的故障:过流、过压、过载、过热、
欠压
、过流分为真过流和假过流;假过流是由于电流检测电路引起的如采样电路、霍尔元件、放大电路。真过流是由于负载过大,加速时间短,变频器模块损坏引起。过压、欠压一般是由于检测电路、模块损坏...
ABB
变频器
acs580,DC回路
欠压
报警怎么回事
答:
直流母线电压过低,可以打开
欠压
控制器30.31来缓解欠压。检查进线侧电压是否波动或过低,是否有某一相缺失。检查变
压器
容量是否够用。1.11是直流电压值,看看是否有降低。
变频器
常见故障
答:
变频器
是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接触不良都会出现故障。某变频器有故障,无法
运行
并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线
欠压
。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所...