77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器直流回路欠压
acs880
变频器直流回路欠压
是怎么回事
答:
根据CSDN博客资料显示,acs880变频器直流回路欠压,
此种故障的原理是直流回路的直流电压不足
,其故障的原因是电网缺相、熔断器烧断或者整流桥内部出现故障。ABBACS800变频器直流母线欠电压故障维修过程:到达维修现场,首先检查变频器主电源供电是否正常,变频器的进线端是由接触器控制的,是否是因为接触器的...
abb
变频器直流欠压
故障怎样处理
答:
1、abb变频器直流欠压故障处理方法:检检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车
。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。2、变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、...
变频器
的故障及维修
答:
变频器欠压故障是指主回路的电压过低
,可能是由于电源缺相、同时工作或同时起动的变频器过多、变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏、外界或变频器之间的干扰所造成的。解决方法是检查变频器输入部分,检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好、触点电阻是否太大、变压器输出电压是否正...
变频器
显示
欠压
是什么原因
答:
电源电压不足
,一般是低于变频器的额定输入电压的15%及其以下,或者是变频器的误报警,也有可能是变频器的电压检测电路,或者是硬件损坏导致的。这个自己可以跟踪一下变频器所用电源的电压,看是否是真的过低,如果电源电压正常,那就找专业人士进行检测。
请问
变频器
为什么会出现
欠压
故障,该怎么处理呢?
答:
对于通用变频器的欠电压保护动作故障,
如果是瞬时停电的原因或由于受其他负载影响的原因很容易判断和认定
。除此之外,应首先检查电源开关(熔断器式刀开关、熔断器、低压断路器、接触器等及其连线)回路是否有异常。最好用万用表对每一个元件都测量一下,并看一下接线端子处是否有松动的地方,尤其是要注意...
变频器
显示
欠压
?
答:
一、
变频器欠压
原因及其解决方案 1、电源缺相原因:当变频器电源缺相后,三相整流变成二相整流,在带上负载后,致使整流后的DC电压偏低,造成欠压故障。对策:检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好,触点电阻是否太大,输入电压是否正常等。2、变频器内部
直流回路
的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管...
变频器欠电压
应如何处理
答:
在
变频器
维修中我们经常会听到过压故障,但
欠压
故障也是变频器使用中常碰到的问题。其产生原因是主
回路
电压低于下限引起的保护动作或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相等。1、比较器检测 通过稳压管固定比较器一端的电压,被检测的电压取样后再与之比较,结果通过比较器输出。2、ADC检测(模拟/数字...
变频器
故障诊断与维修
答:
变频器欠压
故障发生时,主回路电压低于正常工作水平。可能的原因包括电源缺相、同时运行多个变频器导致电网压力分散、变频器内部
直流回路
限流电阻或短路限流电阻中的晶闸管损坏,以及外部或变频器间的干扰。解决方法涉及检查变频器输入部分,确保电源空开或接触器触点接触良好、电阻正常、变压器输出电压稳定,并减少...
直流
电源控制柜提示
欠压
故障
答:
直流回路
的DC电压不足,这可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障引起的。
变频器
内部电路问题,如SL接触器不能吸合,限流电阻造成直流母线电压低。
直流电路
的电容器容量不足。有一相断路或整流半桥的整流二极管损坏。变频器检测电路故障,造成变频器误报等。
欠压
是指直流母线上的电压较低,当低于...
变频器
出现报警的几个常见故障
答:
主要是因为主
回路
电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致
欠压
故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致
直流
母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。还有就是电压检测
电路
发生故障而出现欠压问题。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
直流回路欠压故障
变频器直流欠压报警怎么解决
变频器母线欠压如何解决
欠压回路是什么意思
变频器欠压故障是什么原因
变频器直流电压过低怎么解决
变频器故障欠电压有哪些原因
变频器输入欠压是什么原因
变频器运行中欠压怎么解决