变电站母线上设置避雷器是为什么
变电站
的
母线
装
设避雷器是
为了
答:
变电站的母线装设避雷器是为了防止雷电行波
。避雷器
用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害
并限制续流时间也常限制续流幅值的一种电器。本术语包含运行安装时对于该电器正常功能所必须的任何外部间隙,而不论其是否作为整体的一个部件。注1:避雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁...
变电站
的
母线
装
设避雷器是
为了防止
什么
答:
变电站的母线装设避雷器的主要目的是为了防止雷击过电压
。在雷暴天气中,雷电会通过空气中的电场和磁场的作用,产生巨大的电流和电压。如果这些电流和电压传导到变电站的母线上,将会对变电设备和电网带来巨大的损坏和影响。避雷器通过将雷击过电压引入地下或接地导体中,从而保护母线和变电设备不受到过电压...
变电站母线
装
避雷器为什么
?
答:
为了防止进行波的侵害
,按相应的电压等级装设避雷器,保护变电和配电设备。
什么
是交流
母线避雷器
?求解答?
答:
变电站的母线装设避雷器是为了防止雷电行波:遭遇雷击后
,雷电波沿线路行进时靠避雷器拦截引入大地。(因为这时处于高电压下,避雷器高阻氧化锌阀片被击穿,电阻几近于零,瞬间导通,从而将雷电波引入大地。)
35kv
母线避雷器
可以直接连接在
母线上
吗
答:
在进线柜上或者分段柜上装避雷器,
也是为了防止进线是架空进线,引进雷电过电压
,所以要装的。如果是电缆进线,柜内不用装避雷器,而是在电缆与架空线连接的地方装避雷器;防止操作过电压的避雷器型号与防止雷电过电压的型号不同。如果采用了开断时间很短的真空断路器或者SF6断路器,在开断小电流的...
变电站
电压互感器旁
避雷器
起
什么
作用
答:
在正常工作电压下,流过
避雷器
的电流仅有微安级,处于绝缘状态;当遭受过电压时,由于氧化锌电阻片的优异非线性,流过避雷器的电流瞬间达数千安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,由避雷器残压将过电压幅值限制在允许值内,从而有次地限制了过电压对输
变电
设备的损害。
线路
避雷器
能用于站内吗?我下周就要去
变电站
工作,这个问题有谁知道...
答:
而母线上的避雷器主要是保护
变电站
内电气设备不受过电压的侵害,其伏-秒特性要低于变电设备的伏-秒特性曲线.而变压器等电气设备的耐过电压水平比较弱,因此
母线上避雷器
的导通电压要低于线路避雷器的.刚进来看会儿百度知道,第一眼就看到了你的这个提问。我自己是跟电厂合作,做高压配件采购这一块的,...
请问站用
避雷器
和线路避雷器的配合原则?是不是装的越多越好?会不会造成...
答:
1、站用
避雷器
和线路避雷器的用途是不同的,站用避雷器常装设在
变电站
的
母线上
;而线路避雷器常装设在变电站的进出线上;除避雷作用外,还可装设在真空开关的负荷侧,吸收操作过电压的能量;2、站用避雷器和线路避雷器的性质也是不同的,站用避雷器的容量大,用来对站内重要设备的防护,如变压器...
电力
变电站
怎样防雷?
答:
避雷器
能将侵入
变电所
的雷电波降低到电气装置绝缘强度允许值以内。我国主要是采用金属氧化物避雷器(MOA),西方国家除用MOA外,还在所有电气装置上安装空气间隙,作为MOA失效后的后备保护。 3.3浪涌抑制器 采用过压保护器(电涌保护)、防雷端子等提高电气设备自身的防护能力,防止电气设备、电子元件被击坏。在重要设备的电源...
220kv
变电站
防雷接地保护具体怎么做
答:
2、
变电站
抗直击雷保护主要靠
避雷针
;电力线路的抗直击雷保护靠避雷线;站内建筑物防直击雷保护主要是靠避雷带。3、电力线路落雷后产生的雷电浸入波,是靠
避雷器
来保护的,一般会在线路进口、出口和
母线上
安装避雷器,线路上的避雷器一般安装在线路侧,母线上的避雷器一般和电压互感器安装在同一个电气...