220kv变电站防雷接地保护具体怎么做

如题所述

1、注意接地网一定要合格,这是一切保护关键中的关键,雷电需要顺利入地才能从根本上消除雷电过电压,接地电阻要在0.5欧姆以下。

2、变电站抗直击雷保护主要靠避雷针;电力线路的抗直击雷保护靠避雷线;站内建筑物防直击雷保护主要是靠避雷带。

3、电力线路落雷后产生的雷电浸入波,是靠避雷器来保护的,一般会在线路进口、出口和母线上安装避雷器,线路上的避雷器一般安装在线路侧,母线上的避雷器一般和电压互感器安装在同一个电气间隔。

4、为防止易受过电压伤害的电气设备损坏,还在加一些避雷器,如电力电容器,变压器的二侧,但变压器的高压侧避雷器在保护距离满足要求的情况下,常和母线避雷器共用一组。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-28
一个变电站的防雷接地保护,是需要先计算,再根据计算结果装设接地网络。下面我就一个220KV变电站计算方法给你参考,希望对你有用!
接地计算书
一.水平接地网热稳定截面
以2200kV侧单相接地短路电流 Id(1)=20.7kA为准,计算地网热稳定截面如下:
接地引下线热稳定截面
Sg
其中:te---短路的等效持续时间,取0.6s(根据我国的实际情况,后备保护的时间取0.6 s为参考值)
c---接地线材料的热稳定系数,取c=70
 Sg = =229(mm2)
水平接地网热稳定截面
S’=75%•Sg=0.75x229=171.77 (mm2)
①按腐蚀速度0.065mm/年考虑30年的腐蚀,接地引下线选用60 6mm的扁钢,则30年后截面:
S30年=(60-0.065 30) (6-0.065 30)= 235.1 (mm2)> Sg =229(mm2)
结论:满足要求。
②水平接地网选用60 6mm的扁钢,则30年后截面:
S30年=(60-0.065 30) (6-0.065 30)=235.1 (mm2) > S’=171.77(mm2)
结论:满足要求。
二.接地电阻的计算
根据土壤接地电阻率测试报告,原始土层土壤电阻率一般范围为31.42――41.46•m,平均值为35.46•m,取-0.6米层的土壤电阻率的平均值= 35.46•m
接地电阻
R=0.5 =0.5×35.46/( × )=0.564 ()

规程要求有效接地系统和低电阻接地系统中发电厂、变电站保护接地电阻宜符合下式要求:
R ≤
式中:
R-考虑季节变化的最大接地电阻(Ω);
R ≤
其中:I为流经接地装置的入地短路电流,为20.7kA
 R规=2000/20700=0.097()〈R=0.564 ()
结论:不满足要求。
措施:1.根据地质测试报告,下层土壤比上层土壤电阻率低许多,故采用深井接地方式,等效面积的半径为18m。实际采用20m的接地极。
2.电缆沟的接地线与本侧和对侧主接地网可靠连接。
三.接地装置的电位计算
Ug=IR
其中:I---入地短路电流,为20.7kA
R---接地装置的接地电阻
 Ug=IR=20.7x0.564=11.67 (kV)
四.最大接触电势的计算
Utmax= KtmaxUg
其中:Utmax ---最大接触电位差
Ktmax ---最大接触电位差系数
当接地网的埋设深度h=0.6~0.8m时
Ktmax=Kd•KL•Kn•Ks
Kd=0.841-0.225lgd=0.841-0.225lg0.03=1.18 (d为均压带等效直径,用扁钢,等效直径d=0.5b,其中b为扁钢宽度)。
KL=1.0
Kn=0.076+0.776/n=0.076+0.776/11=0.147 (n为均压带计算根数)
Ks=0.234+0.414lg =0.234+0.414lg =0.856
 Ktmax=Kd•KL•Kn•Ks=1.18x1x0.147x0.856=0.148
最大接触电位差
Utmax= KtmaxUg =0.148x11.67x103=1728 (V)
规程要求的接触电位差为:
Ut=
其中:f---人脚站立处地表面的土壤电阻率,取f=71.23•m(实测推荐数据)
 Ut= = =240.3 (V)< Utmax
结论:不满足要求。
措施:应采用高电阻率的绝缘操作地坪来满足接触电势的要求。
五.最大跨步电位差计算
Usmax= KsmaxUg
Ksmax=(1.5-2)•ln /ln
2=0.35 •
=0.1
n=2
其中:L---水平接地极的总长度
L0---接地网的外缘边线总长度
S---接地网的总面积
T---跨步距离,T=0.8m
d---均压带等效直径,d=0.03m
h---水平均压带的埋深,h=0.6m

 n=2 =2 =6.93
=0.1 =0.1x =0.263
2=
=0.24
Ksmax=(1.5-2)• /ln
=(1.5-0.22)•ln /ln
=0.084
 Usmax= KsmaxUg=0.084x11670=980(V)
规程要求的跨步电位差为
Us= = =289(V)< Usmax
结论:不满足要求。
解决措施:
提高接触电势和跨步电势允许值最有效的办法就是增大地表的土壤电阻率b,如在采用碎石、沥青、混凝土地面等。

降低接地电阻的措施核算过程
采用4口深井接地后,地网总接地电阻核算如下:
单根深井接地电阻R≤ ln = ln =1.04(),
故R/4=0.26(),因此地网总的等效接地电阻为0.18。
电缆隧道的接地线与两侧变电站主接地网相连接,电阻可进一步降低。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-07-26
设计图纸上都有,根据图纸,敷设相应材料的接地体,位置,敷设深度,接地体规格,以及接地体周围的土质,是否要做处理,图纸上应该都有说明
第3个回答  2011-07-28
地下箱体的还是露天的,
变电站一般不建议做引雷措施,其他的就按正常来办