77问答网
所有问题
当前搜索:
变电站避雷器安装位置
变电站
的
避雷器
的
位置
,一般在变电站的哪儿里装避雷器啊?
答:
母线进线侧,主从变压器进线侧,传输铁塔,重要设备进线侧。
变电站
10kV出线在哪
装
设
避雷器
答:
一般装在10KV出线柜的电缆出线母排上
在发电厂中,哪些
位置
需要
安装避雷器
?或者说避雷器需要安装在电厂的哪...
答:
在发电厂中,通常需要
安装避雷器
的
位置
和部分包括但不限于以下几个方面:1. 发电机和
变电站
:电力发电机和变电站是发电厂的核心设备和重要组成部分,通常会采用高压避雷器进行保护,以保证设备的长期正常运行。2. 输电线路:发电厂的输电线路通常需要经过遥远的地域,通常会在高杆上安装避雷器线路连接器...
变电站
的母线
装
设
避雷器
是为了
答:
注1:避雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁或导线之间
。注2:避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器(surgedivider)。
对于发电厂、
变电站避雷针
的设置,下列哪项设计是正确的?()
答:
【答案】:B B项,《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.4.7-1条规定,规定110kV及以上的配电装置,可将
避雷针装
在配电装置的架构或房顶上,在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,宜装设独立避雷针。装设非独立避雷针时,应通过验算,采取降低接地电阻或加强绝缘的...
输电线路防雷措施有哪些
答:
3. 使用防雷线圈:在关键
位置
,如输电线路和
变电站
的进出线、母线等,安装防雷线圈,以降低雷电产生的电压和电流对系统的影响。4. 部署避雷器:在关键节点
安装避雷器
,这些设备能够吸收和分散雷电能量,从而保护电力设施不受雷击。5. 电缆屏蔽技术:在输电线路中使用带有金属屏蔽的电缆,以减少外部电磁...
请问站用
避雷器
和线路避雷器的配合原则?是不是装的越多越好?会不会造成...
答:
雷电的侵入波就是靠线路
避雷器
进行防护的,但我们不会在一个地方
安装
多个避雷器,而是靠距离来“不断”削减侵入波的幅值,最后达到变压器等设备能承受的目的;在进入
变电站
前,线路上方就会安装架空地线(避雷线),在架空地线的起点就安装有避雷器,在变电站进口,也就是架空地线的终点,也安装有避雷器...
下列关于
变电所
10kV配电装置装设阀式
避雷器位置
和型式的说法哪些是正...
答:
有电缆段的架空线路,阀式
避雷器
应
装
设在电缆头附近,其接地端应和电缆金属外皮相连。如各架空进线均有电缆段,则阀式避雷器与主变压器的最大电气距离不受限制。阀式避雷器应以最短的接地线与
变电站
、配电所的主接地网连接(包括通过电缆金属外皮连接)。阀式避雷器附近应装设集中接地装置。3kV~10kV...
有关
变电站
的10kV配电装置装设阀式
避雷器
的
位置
和形式,下列说法哪些...
答:
【答案】:A、D根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P849规定,
变电站
的3kV~10kV配电装置(包括电力变压器),应在每组母线和架空进线上装设阀式
避雷器
(分别采用电站和配电阀式避雷器),并应采用图13-57(见题解图)所示的保护接线。母线上阀式避雷器与主变压器的电气距离不宜大于表13-42...
输电线路防雷措施有哪些
答:
2、地线接地:在高压输电线路、
变电站
等设施周围铺设大面积的接地网,使雷电通过地下通道消散,减小雷击的危害。3、防雷线圈:在高压输电线路和变电站的进出线、母线等重要部位
安装
防雷线圈,使其成为雷电的绕组,从而减小雷击产生的电压和电流。4、
避雷器
:在高压输电线路和变电站的进出线、母线等重要...