77问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的停用原则
变压器
停、送电的操作
原则
是:
答:
(1)
单电源变压器停电时,应先断开负荷侧断路器,再断开电源侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反
。(2)双电源或三电源变压器停电时,一般先断开低压侧断路器,再断开中压侧断路器,然后断开高压侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。 500kV变压器一般在220kV侧停、送电,50...
电器运行人员在进行
变压器
停送电倒闸操作
的原则
是什么?
答:
4:主变停、送电操作时必须先合上中性点接地刀闸,操作完毕断开中性点接地刀闸
5:高压的操作必须履行操作票制度通过五防模拟,一人操作,一人监护 6:注意操作的顺序,尤其是先停电容器 7:注意相关保护的投切
为什么
变压器
停电时,
要先断开低压侧再断
答:
★停电原则:对于降压变压器,应先断开负荷侧开关后,后拉开电源侧开关
。★送电原则:对于降压变压器,应先合上电源侧开关后,后合上负荷侧开关。遵循这种操作顺序的具体原因分析如下:(1)我们知道变压器出厂时,就确定了其作为升压变压器使用还是降压变压器使用,且对其继电保护整定要求作了规定。对于升压...
变压器
停送电操作注意事项有哪些?
答:
1、在停、送电操作前,必须先合上中性点接地闸刀,注意其零序保护应与变压器中性点接地方式对应
。2、变压器的投入与停用必须用断路器操作,不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器。3、送电操作时应按先电源侧后负荷侧的顺序进行,
停电操作时应按先负荷侧后电源侧的顺序进行
。禁止由低压侧对变压器反充电(...
变压器
正常停电操作时应注意什么?
答:
变压器停电操作应先拉开电容器,再拉开各路负荷
,再拉开变压器的低压侧开关,再拉开高压侧断路器再拉开相应刀闸,验明无电压后立即装设接地线。变压器送电操作应从高至低,先送变压器相应刀闸、再送断路器(如检修后必须试验合格,拆除接地线),再合上变压器低压开关,再逐一合上各路负载,根据功率因数...
变压器
停运,投运的操作
原则
是什么?
答:
步骤:1 投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。2 断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。3 干式
变压器的
保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查...
停送电
原则
是什么
答:
一、停送电
原则
:1、停电先停负荷侧,后停电源侧;2、送电先送电源侧,后送负荷侧;这样做的目的是发生无操作或送电送到事故点上时,可以使故障点远离母线或总电源,保证供电的可靠性;二、针对线路和电源,具体的步骤有所区别:1、停电的顺序:先
停用
重合闸,然后断开断路器,拉开负荷侧刀闸,再...
变压器
安全运行常识
答:
答:变压器停送电操作
原则
:(1)
变压器的
停送电必须使用断路器而不能用隔离开关,对空载变压器也如此。
变压器 的
空载电流较大,且为纯感性电流。大容量变压器空载电流是其额定电流的0。 6%〜4%, 中小容量变压器达额定电流的5%〜11%。用隔离开关切断变压器空载电流所产生的电弧, 有时可能大大超过隔离开关的自然灭...
变压器
事故处理的一般
原则
是什么?
答:
若有备用
变压器
应先投入备用变压器。(3)瓦斯保护动作跳闸后,应停止冷却器运行,避免把故障部位产生的碳粒和金属微粒扩散到各处。检查变压器油位,油色,油温有无变化;油枕及变压器压力释放器是否动作,喷油或大量漏油;瓦斯继电器中有无气体,瓦斯保护的二次回路;其它保护动作情况。(4)差动保护动作...
厂用
变压器
操作
原则
答:
1、有断路器成套装置的厂用变操作:送电先推母线侧刀闸(如果只有一把刀闸的,则先推这把刀闸),再推厂用变侧刀闸,合上断路器,依次合上厂用变低压交流开关;停电时先把所有低压交流开关断开,再断开断路器,拉开厂用变侧刀闸,再拉开母线侧刀闸。(注:低压交流开关就是厂用变所带的各支线...