油温最高不能超多少度?最低不能低于多少度?
答:
2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,就是温升不能超过55℃,如果超过、可能是电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。变压器高温虽然可以运行,要根据变压器等值老化原理和变压器绝缘老化六度
原则
综合分析,考虑
变压器的
运行方式。
变压器
铁芯电压分配
原则
答:
1、低电压区域:通常位于铁芯的底部,主要承受较小的磁通密度和磁场强度,因此其截面积可以较小,以便在磁通分布上和高压区域达到平衡。2、高电压区域:通常位于铁芯的顶部和中部,主要承受较大的磁通密度和磁场强度,因此其截面积需要较大,以便降低磁通密度和磁场强度的峰值,避免饱和和损耗。
电流速断保护的整定
原则
?
答:
电流速断保护的整定
原则
电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护装置,要保证在最短时间内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大。电流速断保护的整定原则是保护的动作电流大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对
变压器
而言,则是其整定电流大于被保护的...
变压器
绕组折算的目的和
原则
是什么?如何将变压器一次侧的参数折算到二...
答:
目的:将变比为k的变压器等效成变比为1的变压器,从而可以把一次、二次两个分离的电路画在一起。
原则
:保持折算前、后二次绕组产生的电磁作用不变,即保持变压器内部的电磁关系不变。具体讲,就是二次绕组产生的磁动势、有功损耗、无功损耗、视在功率以及
变压器的
主磁通等均保持不变。折算的基本法则:...
变压器
并联运行容量分配
原则
是什么?
答:
分配:设变压器1的额定容量为S1,阻抗电压为U1,所分配的容量为S12 设变压器2的额定容量为S2,阻抗电压为U2,所分配的容量为S22 并设它们所带的总的负荷为S,则按下式计算:S1 + S2 = S (S12 / S1)/ (S22 / S2)= U2 / U1 两台变压器并联运行后的总容量会接近两台
变压器的
容量之和。
变压器的
容量(功率容量)多大为最佳?
答:
变压器的
铜损=铁损 时效率最高。大多数时候最佳不等于最优,下面是从不同角度阐述的变压器容量选择
原则
。变压器容量选择:变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量;对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,...
变压器
差动保护
答:
三相
变压器的
接线方式有两个
原则
:1、以一次侧(高压)为基准。也就是高压的矢量方向为分针。而二次侧(低压)为时针。如果此时的低压相位的矢量方向指向11点。那么高低压之间的相位差30度。2、同时,以线电压的相位方向为基准。采用平移的办法。使相同的同名端,重合在一起。3、你可以参考图形,来自己...
电网中
变压器
中性点接地
原则
是什么
答:
1. 在我国的标准中,对于
变压器
中性点的接地
原则
,需要根据电压等级来确定。具体规定为:380/220伏以及35千伏及以上电压等级的交流电网,都应视为中性点直接接地系统,因此变压器中性点应当直接接地。而对于3千伏、6千伏、10千伏的电网,它们被视为中性点不接地系统,相应的变压器中性点则不应接地。2. 在...
关于
变压器的
问题。
答:
选用
变压器
—般
原则
选用变压器(尤其是大型变压器)技术参数,应以变压器整体的可靠性为基础,综合考虑技术参数的先进性和合理性,结合损耗评价的方式,提出技术经济指标。同时还要考虑可能对系统安全运行、运输和安装空间方面的影响。变压器符合的标准和技术规范 在选用变压器时,应明确变压器应符合的标准(国家...
什么叫短引线保护?
答:
是一种继电保护类型。是指3/2断路器接线或桥型接线或扩大单元接线中,当两个断路器之间所接线路或
变压器停用
时,由于该线路或
变压器的
主保护退出,两个断路器之间的一小段联线成为保护死区。基本原理 继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外...