77问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的停用原则
变压器
停、送电的操作
原则
是:
答:
(1)单电源
变压器
停电时,应先断开负荷侧断路器,再断开电源侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。(2)双电源或三电源变压器停电时,一般先断开低压侧断路器,再断开中压侧断路器,然后断开高压侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。 500kV变压器一般在220kV侧停、送电,...
变压器
停送电操作的主要
原则
有哪些
答:
(1)单电源
变压器
停电时,应先断开负荷侧断路器,再断开电源侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。(2)双电源或三电源变压器停电时,一般先断开低压侧断路器,再断开中压侧断路器,然后断开高压侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。500kV变压器一般在220kV侧停、送电,500...
停送电
原则
是什么
答:
2、送电先送电源侧,后送负荷侧;这样做的目的是发生无操作或送电送到事故点上时,可以使故障点远离母线或总电源,保证供电的可靠性;二、针对线路和电源,具体的步骤有所区别:1、停电的顺序:先
停用
重合闸,然后断开断路器,拉开负荷侧刀闸,再拉开电源侧刀闸,送电顺序与此相反;2、对于
变压器
,...
变压器
停送电操作注意事项有哪些?
答:
在变压器停送电操作中首先需要注意的是变压器停、送电前,应考虑中性点的倒换问题,确保停送电后直接接地的中性点数目不变。1、在停、送电操作前,必须先合上中性点接地闸刀,注意其零序保护应与变压器中性点接地方式对应。2、
变压器的
投入与
停用
必须用断路器操作,不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器。...
电器运行人员在进行
变压器
停送电倒闸操作
的原则
是什么?
答:
1:调度管辖范围内的操作一般根据调度命令执行,除事故等特殊情况可先操作后通报 2:要了解调度术语,设备运行,备用,退出备用,检修等相关的各种操作,以及操作的目的 3:新安装调试的
变压器
应履行设备安装调试合格交接手续,正式投入运行前应根据调度命令对变压器进行冲击试验5次 4:主变停、送电操作时必须...
电气倒闸操作的基本
原则
是什么
答:
-
变压器
、母线等设备在新安装投入运行前、大修后和故障跳闸后均应按规定进行全电压冲击操作或零起升压操作。- 冲击合闸操作要求断路器有足够的遮断容量,保护装置完整并投入,自动重合闸
停用
,必要时降低保护整定值,选择对系统稳定性影响较小的电源进行操作,变压器中性点应接地。- 零起升压操作要求设备...
电气倒闸操作的基本
原则
是什么
答:
变压器
、母线等设备在新安装投入运行前、大修后和故障跳闸后均应按有关规定进行全电压冲击操作或零起升压操作。1)冲击合闸操作:①冲击合闸断路器要有足够的遮断容量,且断路器故障跳闸次数应在规定的次数内;②冲击合闸的断路器其保护装置应完整并投入,自动重合闸应
停用
,必要时应降低保护的整定值;③...
变压器
事故跳闸的处理
原则
是什么
答:
(1)检查相关设备有无过负荷问题。(2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。(3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主
变压器
无问题可以送电。(4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。(5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当...
变压器
事故跳闸的处理
原则
是什么?
答:
是:(1)检查相关设备有无过负荷问题。(2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。(3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。(4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。(5)有备用变压器或...