变压器的停用原则
电气倒闸操作的基本
原则
是什么
答:
变压器
、母线等设备在新安装投入运行前、大修后和故障跳闸后均应按有关规定进行全电压冲击操作或零起升压操作。1)冲击合闸操作:①冲击合闸断路器要有足够的遮断容量,且断路器故障跳闸次数应在规定的次数内;②冲击合闸的断路器其保护装置应完整并投入,自动重合闸应
停用
,必要时应降低保护的整定值;③...
变压器
减容是什么意思?变压器保停又是什么意思?请指教!
答:
减容就是减少有效负载,保停就是过载时保护性停运。减容有二种,一种是减下去彻底不要了,以后也不用了;另一种就是为了减少
停用
期间的部分电费,供电企业保留用户的
变压器
容量,在减容期满后,变压器还能够启用,这个过程叫“保停”。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、...
两台
变压器
同时减容,其中一台先办理减容恢复,其后,其它变压器办理暂停...
答:
1、首先说明一点,减容是对“户”进行减容,并不是针对
变压器
,在这一点上,许多供电企业人员理解都是错误的,在执行中也出现了许多问题;在你的案例中,你同时
停用
了二台变压器,视为减容一次,并不是二次,其中一台先办理恢复手续,并不是全部减容的结束,只是部分完成;其后再减容,按照《供电...
、运行中
变压器的
上层油温上升到85℃时,应立即将
变压器停用
。()
答:
油变现在的绝缘材料都是A级绝缘 ,A级绝缘的温度限制105度,油变的顶层油最高温度限制是98度,顶层油年平均温度限制80度,因为98度是
变压器
油正常的老化温度,大于98度变压器油老化速度加快,咱们国内正常对油变的顶层油温度的设定值都是85度,但是要看你们的具体情况了 1:如果你们是暂时的增加了负荷...
变压器
并列运行的条件
答:
3、进行
变压器的
并列或解列操作时,不允许使用隔离开关和跌开熔断器。并列和解列运行要保证正确的操作,不允许通过变压器倒送电。4、需要并列运行的变压器,在并列运行之前应根据实际情况,预计变压器负荷电流的分配,在并列之后立即检查两台变压器的运行电流分配是否合理。在需解列变压器或
停用
一台变压器时,应...
...想进行减容,减容为一台
变压器的
容量,也就刚好
停用
一台变压器,这样行...
答:
变压器
250以上是有基本电费如果你变压器在<=250建议你不要减容因为以后你想再用变压器实在是太烦了,开着对你又没有坏处,你只有注意无功就可以了,也可以暂停一台。如果是250以上你减容了以后3年以上不用那还划算,因为现在变压器可以暂停每年6个月 ...
就
变压器
停止运行后、长时间后再次投入是否需要电试。有没有相关规程...
答:
架空配电线路及设备运行规程:
变压器
停运满一个月者,在恢复送电前应测量绝缘电阻,合格者方可投入运行.搁置或停运6个月以上的变压器,投入前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验.干燥、寒冷地区的排灌专用变压器,
停用
期可适当延长,但不宜超过8个月。看你变压器(3-10千伏等级的)停运的时间,可以参照上面看该做...
油浸式
变压器停用
一年会怎样
答:
这个会导致内部部件老化、生锈或损坏。
停用
期间,
变压器的
部件会因长期不使用而老化。例如,密封件可能会变硬或破损,导致油漏或气体泄漏的风险增加。电缆连接、绝缘子和其他关键部件也可能受到老化的影响。
强迫油循环的
变压器的
运行规定是什么?
答:
强迫油循环冷却的
变压器
在油泵全停时应立即
停用
。在满负荷状态下通常会对冷却器运行的组数有所规定。其它的规定与其它冷却方式的变压器相同。
变压器的
故障处理办法?
答:
变压器局部放电。若
变压器的
跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行
停用
检测。变压器绕组...