请帮忙:温控仪接交流接触器热电偶

我有块电热转需要控温,买了奥特XMTD—2001温控器德利CJX2—1201交流接触器普通热电偶,不会接线了,请高手们帮帮忙,追加分下面是我拍的图片。
温控器有(123456高总低地中相)交流接触器:(上排1L1·3L2·5L3·21NC下排2T1·4T2·6T3·22NC)最上面有A1A2最下面A2.就这么多请高手们帮帮忙,只能传一张交流接触器的去链接看吧。http://user.qzone.qq.com/306266044/photo/9bc5fc97-691f-4119-b45c-4883dfa1b69c/MyTcpTcIvEAOqZQ0tMVMIunm*dMETJcAAA!!/
现在我都接好了,还有个小问题,热电偶接在12上,一直都只显示25度啊。正反都调换了,就是25度

不用接什么热电偶,你主要是温控吧?呵呵!我刚接了一个和你一模一样的装置!

看图吧!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-24

热电隅接温控器1.2脚,220V电源L端接中端,N接中端,用短线把总端和相端连上, 

如果你是温度到达设定值就停机的话,那么接触器,A1端接220V的N线,A2接到控制器的低端.反之A2接在高端. 

给你做个图

第2个回答  2009-05-24
电热控温仪表的接线,以自动控制温度为目的:热电隅‘+’端接1端,‘-’端接2端(错接误显示),补偿端接3端(可不接);‘中’接零线,‘相’接火线;‘总’端用电线并接于‘相’端,‘低’用线接接触器A2,接触器A1接零线。
图中的接线为了方便绘图清楚,‘总’及‘低’控制的是零线,但效果是一样的。

http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/d0944f2f370722744fc226cf.html

参考资料:《温控仪说明书》

第3个回答  2009-05-26
不是有说明书吗
相似回答