温控器,接触器,热电偶,三者怎么接线?

如题所述

热电偶接温控器的4,5。如果是热电阻,红端接3黑端两个接4,5。2接火线L,1接接触器线圈一端,另一端接N追问

有没有具体接线图?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-24
9.-10脚接220V电源,追答

4-5脚,热电偶,就是传感器

1-2输出控制脚

就是把继电器线圈的一条线,掐断,一头接1.一头接2,相当一个开关

继电器线圈的另一条线直接接电源

追问

具体接线图有没有?

追答

标准的电路图,你也看不懂,所以我加入实物在里面了

温控电源有电后,温度传感器,随温度的变化,会接通,或断开,电内部的微型继电器,开好关,也就是控制,1脚和2脚的开和关,

主接触器也就被,1脚和2脚控制了

上图,把km4线去掉。继电器不用自锁

KM4上面的主触点,上排,1.3.5接入下排对应,1.3.5接出到加热电器

N1.N2是接触器的线圈接线端子

追问

接好后,温控显示FFF闪烁

追答

传感器接错

红接+黑接-

如果你的传感器是热电藕,接3和4

追问

追答

你要控制啥电器

一个接触器就够了,弄那个垃圾干嘛

用上面那个220V的那个新的直接控制就行了

追问

控制加热器

追答

我图里的,N1.N2即你那个,接触器的A1.A2即线圈端子

你按图接

接触器的线圈被,温控器控制,它有电就吸合

没电就断开

本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-06-28
220V电饼铛接触器怎么还封星接负载呢看不明白。