77问答网
所有问题
人防工程中为什么密闭阀门距临空墙20公分
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-07-03
人防工程(地下室)设备安装注意事项 一、通风专业 1、自动排气阀门、超压防爆排气阀门安装时应符合下列要求: (1)阀门开启方向必须朝向排风方向。 (2)阀门的重锤必须向下并且必须做到铅垂。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/qYWNqYIqIGvNYI3WGq.html
相似回答
地下
人防工程
排水与堵漏?
答:
2)设置防护
阀门
:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护
密闭
隔墙时,应在墙两侧的管道上设置。思索到市场上1.6 Mpa的阀门质量较有保证,倡议参照消防请求选用工作压力为1.6 MPa的防护阀门。当采用截止阀时,其关闭的方向应和冲击波...
临空墙
有
什么
要求啊?
答:
人防地下室等一般包括各种
人防墙工程
,如
临空墙
、防护隔墙、
密闭
隔墙等。临空墙在施工上有个要求,不能因施工问题导致墙体留有孔洞,其整体(包括墙面上任何一个点)都不能出现局部(哪怕是一个点)不能抵抗核冲击波的现象,必须强度一致。因此该构件墙体的对拉螺栓必须是永久固定在
墙里
的那种,而不能...
人防
给排水穿顶板
密闭
处理
答:
5.当防护
密闭
门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入墙内。6.在
距人防
门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。7.平战转换预制构件应与
工程
同步做好,并设置构件的存放位置。8.出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框...
消防管道穿越
人防墙
时前后安装
阀门
是
干什么
的?
答:
而部分进入阀内的冲击波在消波阀的作用下,导入消波室,
由于扩散作用,冲击波压力迅速降低消除了冲击波的破坏力,起到了保护和防护的作用
。2、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005关于人防工程6.2.13条的规定:1、当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,...
建筑工程质量通病合集:
人防工程
篇?
答:
分析:由于消火栓箱嵌埋在人防外墙、
临空墙
、
密闭墙
内而减小了墙体厚度,影响
人防工程
的防护能力和密闭性能。防治措施:消防栓箱采用壁挂式明装。给排水工程质量通病七现象:未设置防爆波
阀门
或设置错误。分析:当给水管、消火栓管、喷淋管、机械排水管、透气管、输油管等从出入口引入时,应在围护结构的内侧设置放爆波阀门...
人防
给排水安装规范架子距离
答:
防爆波
阀门
平时开启,战时关闭。若管道穿过防护单元之间的防护
密闭
隔墙,应在防护密闭隔墙两侧设置防护阀门(指普通闸板阀或截止阀,工作压力大于1.0Mpa的钢芯阀),安装位置距穿
人防墙
、板部位不宜大于200mm。4.穿过人防围护结构的管道均应采用钢塑复合管或热镀锌钢管,不得使用铝塑复合管、pvc塑材管等。
人防
地下室的人防门需要与防雷焊接联通吗
答:
4、通风上的相邻两手动
密闭阀门
间的距离,应以两阀门同时开启互不影响为度;通风系统安装调试后,应由检测站对通风系统进行检测,并出具检测报告,测试报告应有是否合格的结论,
工程
竣前检查之前,应将检测报告报我站。二、电气专业 1、电气管线应按设计要求在防护外侧加抗力片。2、
人防
专用呼唤按钮应嵌入...
大家正在搜
人防工程临空墙是什么意思
人防工程中的临空墙
人防工程临空墙钢筋分布
防护密闭阀门是什么阀
人防临空墙在什么位置
什么叫人防临空墙
人防临空墙封顶有什么要求
人防工程是什么
人防临空墙施工缝规范
相关问题
人防防护密闭墙,临空墙具体什么意思????
人防工程中如何定位临空墙
什么是人防工程临空墙?有的回答说外墙就是临空墙,正确吗?
人防隔墙和人防临空墙的区别是什么?
人防临空墙怎么样区分内侧外侧
基础有临空墙,就一定要有人防吗
人防工程临空墙与板交节点,为什么临空墙竖向钢筋锚固应在板筋上...
人防工程施工中,临空墙穿墙螺杆是否一定要求使用止水螺杆?有没...