77问答网
所有问题
人防工程中如何定位临空墙
临空墙的位置及荷载计算
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-05-30
临空墙的定义如下:一侧直接受空气冲击波作用,另一侧为防空地下室内部的墙体,也就是在人防区与非人防区交界位置的墙体为临空墙。
临空墙的等效静荷载值:210KN/m2(核五级),110KN/M2(核六级)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WG38v3qWI.html
相似回答
都是人防范围内
临空墙人防
内与人防外
怎么
区分?
答:
很简单,
一侧暴露在外或者空间里为凌空墙。一侧与土壤接的是人防墙
。 提问 都在人防区域,这车道墙怎么区分内侧和外侧墙 老师在吗? 回答 人防和银枪图纸说明只有一道红线,怎么你也和林强。只那只能用一道红线来区分区分。 更多4条 ...
防空地下室
临空墙
有何规定?
答:
KSQ:扩散墙FGQ:防护单元隔墙MBQ:密闭墙NQ:内墙LKQ是防空地下室里的临空墙,GQ是隔墙,WQ是外墙
。都是汉语拼音的字母。下面解释一下临空墙。规范定义临空墙为一侧直接受空气冲击波作用,另一侧为防空地下室内部的墙体。下面解释一下临空墙。规范定义临空墙为一侧直接受空气冲击波作用,另一侧为防空地下室内部...
人防临空墙
设置在哪里,是不是在布置在人防地下室四周?
答:
临空墙就是接受人防等效的一面临空(不和土接触),这样的墙叫做临空墙
。人防地下室四周,核突杰出的墙叫做人防外墙。还有一种叫做单元隔墙,用在人防内部,分割抗爆单元的混凝土墙。人防的荷载很复杂,受荷墙面很多,种类也比较多,容易搞错,玩的就是口部。建议参考《人防地下室设计规范》和人防图集10...
图纸上
怎么
识别
临空墙
啊
答:
防空地下室中一侧直接受核爆冲击波作用,另一侧不接触岩、土的墙体。其结构要求是墙体竖向钢筋不允许有接头,结构形式分为三边固结一边铰接和四边固结两种形式。具体结构施工要求参照《防空地下室结构设计(2007年合订本)》FG01-05。
临空墙
水平配筋应按按07FG01第61页临空墙配筋立面示意图配筋,防护区内一...
人防工程
何为
临空墙
求解
视频时间 00:56
...有车库与主楼的情况下(主楼地下室为
人防
),
临空墙
指的是什么部位?主...
答:
临空墙
:防空地下室中一侧直接受核爆冲击波作用,另一侧不接触岩、土的墙体。临空墙是
人防工程
中专用的术语名词,通常都是混凝土墙,其厚度是根据抵抗防护能力按照《人民防空地下室设计规范》来确定的。主楼不是不人防工程的墙就不是临空墙。
人防工程临空墙
是什么
视频时间 00:56
大家正在搜
人防工程中的临空墙
人防工程临空墙是什么意思
人防工程临空墙钢筋分布
人防临空墙钢筋规定
人防临空墙在什么位置
人防临空墙施工缝规范
临空墙和人防墙区别
人防临空墙套管出墙
人防临空墙
相关问题
人防工程何为临空墙求解
人防工程临空墙是什么
什么是人防工程临空墙?有的回答说外墙就是临空墙,正确吗?
都是人防范围内临空墙人防内与人防外怎么区分
图纸上怎么识别临空墙啊
人防工程临空墙是否是外墙
人防防护密闭墙,临空墙具体什么意思
人防防护密闭墙,临空墙具体什么意思????