排烟防火阀是常开还是常闭?

如题所述

排烟防火阀设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀。当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀。当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。此外,设置机械排烟的地下室还应考虑进风设施,当采用机械进风系统时,应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀。
对于机械加压送风系统,可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀,以防止新风入口受火、烟威胁,将烟气输送至楼层内。在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。