管道试压规范要求

如题所述

管道试压规范要求是按照国家标准,
主要是GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范 》第8.6.1条:
管道安装完毕、热处理和无损检测合格后,
应进行压力试验。
压力试验应符合下列规定:
1 压力试验应以液体为试验介质。
当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,
也可采用气体为试验介质,
但应采取有效的安全措施。
2 脆性材料严禁使用气体进行压力试验。
压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
3 当进行压力试验时,
应划定禁区,
无关人员不得进入。
4 试验过程中发现泄漏时,
不得带压处理。
消除缺陷后应重新进行试验。
5 试验结束后,
应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。
试验介质的排放应符合安全、环保要求。
6 压力试验完毕,
不得在管道上进行修补或增添物件。
当在管道上进行修补或增添物件时,
应重新进行压力试验。
经设计或建设单位同意,
对采取预防措施并能保证结构完好的小修补或增添物件,
可不重新进行压力试验。
7 压力试验合格后,
应填写“管道系统压力试验和泄漏性试验记录”,
其格式宜符合本规范表A.0.16的规定。