(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳定1h,压力降不得超过0.05MPa,然后再工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-07
公斤力/平方厘米,是个遗留的中国特色单位,设计施工中应用国际单位兆帕斯卡(Mpa)。大致上0.1Mpa=1.02公斤力/平方厘米。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中对于给水管道验收试压部分要求如下

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
检验方法:

金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa . 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;

塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
第2个回答  2020-11-07
嗯,它是有规定不同管道以及不同的型号,他的打压标准是不一样的
第3个回答  2020-11-07
水管道打压标准规范是在必须有正确的指导下