网吧单层面积不过300要装喷淋吗

单层面积不超过300,上下2层建筑面积500不到点,需要装消防喷淋吗

  网吧单层面积不过300也要装喷淋。
  国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95规定:
  4.1.5A 高层建筑内的歌舞厅、卡拉0K厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),应设在首层或二、三层;宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧和尽端,其最大容纳人数按录像厅、放映厅为1.0人/㎡,其它场所为0.5人/㎡计算,面积按厅室建筑面积计算;并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的楼板与其它场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。当必须设置在其它楼层时,尚应符合下列规定:
  4.1.5A.1 不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
  4.1.5A.2 一个厅、室的建筑面积不应超过200㎡;
  4.1.5A.3 一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50㎡,可设置一个出口;
  4.1.5A.4 应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
  4.1.5A.5 应设置防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定。
  4.1.5A.6 疏散走道和其它主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上,应设置发光疏散指示标志。
  4.1.5B 地下商店应符合下列规定:
  4.1.5B.1 营业厅不宜设在地下三层及三层以下;
  4.1.5B.2 不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;
  4.1.5B.3 应设火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;
  4.1.5B.4 当商店总建筑面积大于20000㎡时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口;
  4.1.5B.5 应设防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定;
  4.1.5B.6 疏散走道和其它主要疏散路线的地面或靠近地面的墙面上,应设置发光疏散指示标志。
  国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95,由公安部四川消防科学研究所会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审。国家标准《建筑设计防火规范》GB50016—2014于2015年5月1日实施,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95同时废止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-20
国标规范没有规定要装,但是上海地方性法规要求总面积300-1000平米的人员密集场所需安装简易喷淋。注意:所说的不是常规喷淋是简易喷淋,简易喷淋是可以不用水泵房直接接市政用水的本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-05-22
别的地方不清楚,河北附近的几个省,中央下达到公安厅消防局的006文件,面积500平方以上(500)必须安装消防管道。
第3个回答  2009-05-31
肯定要做的。您可以咨询一下当地的消防部门,看能否做一套简易喷淋系统(又称局部应用系统)。那样,您可以省点钱。
相似回答