消防要求网吧面积超过300平米要安装喷淋,是指建筑面积还是使用面积还是营业面积?

如果超了又不想装有什么解决办法吗?
那我可不可以把一个超过三百平米的大厅隔开成为两个大厅,那每个大厅就不超过三百了,这样可以吗,谢谢。

按照《建筑设计防火规范》第8.5.1条第6项的规定,300平方米指的是建筑面积。如果不想上喷淋的话,只能把你网吧的建筑面积降到300平方米以下。因为规范所规定的这条,属于强制性条款,必须无条件执行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-24
你如果把一个大厅隔成2个大厅的话,从理论上说不是不可以,但是又怕你的安全出口数量不足了。
第2个回答  2009-02-24
是指你的使用面积。如果你不想装就到消防局送礼吧!要不然肯定不行。即使你把大厅隔开那还是你营业区域,除非你注册两个网吧!