消防要求网吧面积超过300平米要安装喷淋,是指建筑面积还是使用面积还是营业面积?
如果超了又不想装有什么解决办法吗?
那我可不可以把一个超过三百平米的大厅隔开成为两个大厅,那每个大厅就不超过三百了,这样可以吗,谢谢。
举报该问题
推荐答案 2009-02-23
按照《建筑设计防火规范》第8.5.1条第6项的规定,300平方米指的是建筑面积。如果不想上喷淋的话,只能把你网吧的建筑面积降到300平方米以下。因为规范所规定的这条,属于强制性条款,必须无条件执行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/pNGqGpWG.html
其他回答
第1个回答 2009-02-24
你如果把一个大厅隔成2个大厅的话,从理论上说不是不可以,但是又怕你的安全出口数量不足了。
第2个回答 2009-02-24
是指你的使用面积。如果你不想装就到消防局送礼吧!要不然肯定不行。即使你把大厅隔开那还是你营业区域,除非你注册两个网吧!
相似回答
网吧
需要
消防喷淋
吗
答:
网吧需要消防喷淋
。《建筑设计防火规范》规定:网吧位于1、2、3层时,单层营业面积大于300㎡,必须安装自动喷淋和烟感系统。网吧位于地下一层或建筑物的4层及4层以上,必须安装喷淋和烟感系统。所以网吧需要消防喷淋。
网吧300平方
以下
消防
规定
答:
300平方米以下的网吧需安装自动喷水灭火系统。根据《建筑设计防火规范》第8.5.1条第6项的规定,
所述的300平方米指的是网吧的建筑面积
,而非营业面积。若网吧希望避免安装自动喷水灭火系统,其建筑面积必须降至300平方米以下。这是因为该规范中的这一条款为强制性规定,必须严格执行。对于300平方米及以下...
三百
多
平米
的
网吧消防
需要按
装喷淋
系统吗
答:
这个按照规定的是建筑面积超过300平米的公共娱乐场所需要设置自动喷淋
,而按照使用性质划分的,网吧可以算是公共娱乐场所,所以是需要安装的,这个参照GB50016-2014的8.3.4最后一款第七款
网吧
重装
超过
多少
面积
需要重新报
消防
答:
按照《建筑设计防火规范》第8.5.1条第6项的规定,
300平方米指的是建筑面积
。如果不想上喷淋的话,只能把你网吧的建筑面积降到300平方米以下。因为规范所规定的这条,属于强制性条款,必须无条件执行。
网咖
消防
系统配置问题按照
建筑面积还是
单元面积计算自动
喷淋
系统
答:
这个是网吧的
建筑总面积超过300平米
以上的需要设置自动喷淋系统的。不行的饿,规范附图如上
300平方
以上的
网吧
是否
要装喷淋??
答:
需要 我猜你这个高层建筑上方应该是居住用。根据规范商铺部分如果
超过300平米,
这个楼就要作为商住楼来考虑。它的商铺部分跟住宅走道部分都需要加装喷淋的。喷淋的造价估算起来,如果面积大的话大约可以以20元左右一个平方来考虑 但是面积小的话 因为设备(水泵和水池等)占的比重高,就不能这样估算了。...
消防
一栋
300平方
三层的
网吧
需要做
喷淋
、防排烟 和自动报警吗_百度知 ...
答:
第十五条 网吧室内不准使用卤钨灯。开关、插座及荧光灯镇流器不应安装在可燃构件上。第十六条 设置在建筑内的首层、二层或三层,且
建筑面积超过300平方
米的网吧室,应设自动喷水灭火系统和防烟、排烟设施。设置在地下、半地下,建筑的地上四层及四层以上的网吧室,应设火灾自动报警、自动喷水灭火系统...
大家正在搜
多大面积需要安装喷淋
多大面积要做消防喷淋
多少面积需要消防喷淋
多少面积要设喷淋
喷淋覆盖面积是多少
多大面积必须安喷淋系统
多大面积需要喷淋系统
多大面积的厂房需要做喷淋
100平方要几个喷淋
相关问题
300平方的网吧需要安装喷淋么?
您好,我想咨询一下网吧面积300平米,建筑二层,按新消防法规...
网吧单层面积不过300要装喷淋吗
我要装网吧 要装喷淋系统吗
消防 一栋300平方三层的网吧需要做 喷淋、防排烟 和自动报...
三百多平米的网吧消防需要按装喷淋系统吗
200平方米以下的网吧需要装喷淋吗?谢谢
我在贵州开了一家400平方米的网吧。请问要不要安装消防喷淋?...