室内消火栓系统、水泵接合器

问题一:1、室内消火栓平时有水吗?
2、按了消火栓按钮就可以直接起消防泵吗?还是将按钮信号传到中 控室,由中控室的人员再启动消防泵?
3、消火栓系统的硬拉线指的是什么?
问题二:消防车通过水泵接合器是从消防水池里取水 还是往消防水池里送水?
感谢wjhnxf的回答,说的非常清楚。不过第2条的回答,是否shi984回答的更完善?我也是认为若是有手痒的人按了按钮那岂不也要起泵了。希望得到wjhnxf进一步的回答。

我来回答吧,
回答一:
1、室内消火栓不仅要时刻保持有水,而且要保持水有足够的压力,高层建筑消火栓的充实水柱不应小于10米,低层建筑不应小于七米。
2、室内消火栓的按钮,是消防泵的远程启动按钮,按下就可以直接启动消防泵。这主要用于临时高压给水系统。
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开 。

回答二:水泵接合器是供消防车往建筑物室内消防给水管网输送消防用水的预留接口。当室内消防水泵发生故障或室内消防用水量不足时,消防车从室外消火栓、消防水池等室外消防水源抽水,通过水泵接合器送到室内管网,供应室内火场用水。
消防车直接向管理系统送水,那水是有压力的。消防车连接水泵接合器,就相当于把消防车变成了一个大水泵,工作原理和作用是一样的。

关于第二个提问,就像楼上那位说的那样,两种启动方式,但出于实际情况一般关一个开一个,但从消防安全的角度来讲,这是不完全符合消防要求的,不推荐使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-07
消防车通过水泵接合器向消防管网内送水。消防车带水泵的可以向系统加压。
第2个回答  2009-05-06
1.当然有水,没水怎么救火
2.理想状况是2种起泵方式,直启和报警主机启,但现实情况实现直启有隐患(有无聊手痒的人)所以大多都关闭直启设置。
3.硬拉线控制就是从消防主机直接接根线到泵,控制室直启泵
4.都不是,直接向管道系统送水!
相似回答