回答一:
1、室内消火栓不仅要时刻保持有水,而且要保持水有足够的压力,高层建筑消火栓的充实水柱不应小于10米,低层建筑不应小于七米。
2、室内消火栓的按钮,是消防泵的远程启动按钮,按下就可以直接启动消防泵。这主要用于临时高压给水系统。
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开 。
回答二:水泵接合器是供消防车往建筑物室内消防给水管网输送消防用水的预留接口。当室内消防水泵发生故障或室内消防用水量不足时,消防车从室外消火栓、消防水池等室外消防水源抽水,通过水泵接合器送到室内管网,供应室内火场用水。
消防车直接向管理系统送水,那水是有压力的。消防车连接水泵接合器,就相当于把消防车变成了一个大水泵,工作原理和作用是一样的。
关于第二个提问,就像楼上那位说的那样,两种启动方式,但出于实际情况一般关一个开一个,但从消防安全的角度来讲,这是不完全符合消防要求的,不推荐使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-14
是的,要求各自独立
室外消火栓系统作用是灭火和消防车取水
室内消火栓系统作用是灭火追问

那消火栓的水泵接合器直接接在室内消火栓的管网上?

第2个回答  推荐于2018-09-17
  区别不同情况:
  1、按《高层民用建筑设计防火规范2005》:
  7.1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。
  因此高层建筑室内、室外消火栓系统应分别设置,不能共用。
  2、按《建筑设计防火规范》GB50016--2006:
  8.1.4 建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。追问

是不是两个系统之间有管道连接 然后有止回阀隔断

追答

高层的是独立的系统,因为高层建筑的需要在消防蓄水池取水,通过泵加压,

追问

没有两个系统用管道连接? 有止回阀控制流向 我是听同事说过 有点模糊了

追答

你说的是消防水泵接合器吧,那是有止回阀的。不过那是用于消防车灭火困难或因室内的消防设备得不到充足的压力的情况,不属于系统

追问

对的 其实我就是想弄明白消防水泵接合器接的位置 是直接接在室内消火栓管网上的吗 我记得上次他们是这么跟我讲的 就是室内管网和室外网管会有管道连接 然后管道上有止回阀 然后水泵接合器接在止回阀与室内管网靠近的这段管网 而止回阀的流向是只能室外往室内管网进水

追答

是这样的。消防车接水泵接合器上,消防水泵接合器连接到室内管网,接合器上面有个单向阀,所以水只能进不能出。

追问

加个QQ细说呢 我的意思不是你表达的意思 我是做消防检测的 我学习学习消防工程上的一些基本原理 可以不

追答

你第三个追问是对的,也就是说你的同事说的是对的。我说的也是这个意思。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2018-09-17
区别不同情况: