供热管道的严密性试验在防腐、保温的前面还是后面?

如题所述

供热管道的严密性试验在防腐保温在前面做。

在管道防腐上给水管道铺设与安装的防腐均按设计要求及国家验收规范施工,所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。管道保温要按设计及业主要求,敷设于地下一层、设备层的给水管道采用40mm厚玻璃棉管壳保温,镀锌铁丝绑扎后,外包复合铝箔。

埋地管道、管井内立管、吊顶内横支管及有防结露要求的管道在隐蔽前需进行灌水试验。其灌水高度不应低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,灌水15min后,再灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格。

扩展资料

1、供热管道施工工艺标准适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸气压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室外供热管道安装。

2、无缝钢管、焊接钢管、冲压弯头、阀门、型钢具有产品合格证,管道组成件表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,表面不得有超过壁厚负偏差的锈蚀和凹陷。

3、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个管件、法兰、螺栓、电焊条石棉橡胶垫、石笔、小线、铅油、机油等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-08

严密性试验在防腐、保温前面做。

基本流程:开槽-验槽-管道吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-强度试验-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。

先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。

多个供热管道形成管网。供热热水介质设计压力小于等于2.5MPa,设计温度小于或等于200℃;供热蒸汽介质设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度小于或等于350℃。

扩展资料:

热力网管道的温度变形应充分利用管道的转角管段进行自然补偿。直埋敷设热水管道自然补偿转角管段应布置成60°~90°角,当角度很小时应按直线管段考虑,小角度的具体数值应按《城镇供热直埋热水管道技术规程》(CJJ/T 81)的规定执行。

当两条管道垂直布置且上面的管道直接敷设在固定于下面管道的托架上时,应考虑两管道在最不利运行状态下热位移不同的影响,防止上面的管道自托架上滑落。

直埋敷设热水管道,经计算允许时,宜采用无补偿敷设方式,并应按《城镇供热直埋热水管道技术规程》(CJJ/T 81)的规定执行。

工作压力大于或等于1.6MPa且公称直径大于或等于500mm的管道上的闸阀应安装旁通阀。旁通阀的直径可按阀门直径的十分之一选用。

当供热系统补水能力有限需控制管道充水流量或蒸汽管道启动暖管需控制汽量时,管道阀门应装设口径较小的旁通阀作为控制阀门。

参考资料来源:百度百科--热力管网

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-09-17
基本流程:
开槽-验槽-管道吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-强度试验-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。

先强度试验,再严密性试验
焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。
管道的防腐保温在最后做。
焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。
第3个回答  2021-05-26
从专业角度,应该是供热管道安装后,进行管内杂物清理,然后在不安装阀门的情况下进行强度试验,强度试验合格后就可以安装阀门,对焊接接口(在焊接之前进行对口质量检查,焊接后进行外观质量检查和无损探伤检验)进行除锈、防腐和保温(在保温前对接口的外护管进行气密性试验,要区分严密性试验),然后再安装设备之后进行严密性试验。严密性试验是带阀门和设备的情况下进行的。
不过建造师教材上很多地方的表述是不正确的,例如有的地方“强度、严密性试验后进行除锈防腐保温”,很显然是不是专业的人写的专业的事情,在国内没办法,这种事情多了去了。
第4个回答  2014-08-22
严密性试验在防腐、保温前面做。
相似回答