供热管道功能性试验中包括强度试验和严密性试验,强度试验在1.5倍设计压力下无渗漏无压力降为合格。但是,严密性试验在1.25倍设计压力下稳压1小时测压力降。我的问题是如果强度试验在1.5倍压力下无渗漏无压力降,那严密性试验岂不是肯定合格了,还需要做严密性试验吗
那检查管道力学性能的方法看,如果合格,那么管材的致密性肯定也合格咯,只需要再检查接口的致密性就可以了吧,
追答呵呵,管道设备全部安装完成且防腐保温完成前,管道还可能受到伤害,包括之前的强度试验,所以最终安全起见必须再进行一次严密性试验,力学性能和致密性不完全一样的,你只要完全按照标准规定做就对了!